Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
30.12.2008, 17:34 | #1 |
Мудрец
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 433
Вес репутации: 126 |
Коэффициент запаса в наружном архитектурном освещении
Прошу поделиться мыслями о том как учитывается влияние коэффициента запаса при проектировании наружного архитектурного освещения.
1) Каким образом программы типа Dialux учитывают влияние этого параметра при расчетах в наружке (если учитывают). 2) После того, как в Dialux спроектирована ОУ для наружного архитектурного освещения согласно нормам яркости и освещенности... и допустим знаем коэффициент запаса... Каким образом меняем ОУ принимая во внимание коэффициент запаса? Увеличиваем мощность/количество приборов? 3) Слышал что Светосервис берет неглядя для наружки коэффициент запаса 2. Значит ли это что в первое время работы ОУ обеспечивает освещенность в 2 раза превышающую нормируемое значение? |
31.12.2008, 14:21 | #2 |
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 644 |
Ответ: Коэффициент запаса в наружном архитектурном освещении
1) По поводу Диалюкса: на приаттаченом скриншоте выделен поправочный коефициент. По-моему это и есть коеф. запаса. Можно еще почитать [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
2) Скорее всего придется менять мощность, т.к. часто архитектура диктует нам количество СП. Но как обычно возможны варианты: или увеличить количество, или увеличить мощность, или увеличить количество+уменьшить мощность. Все зависит от объекта, ведь каждый индивидуален.
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente Последний раз редактировалось Bomzh; 31.12.2008 в 14:27. Причина: Забыл о втором пункте вопроса написать =) |
31.12.2008, 14:49 | #3 | |
Мудрец
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 433
Вес репутации: 126 |
Ответ: Коэффициент запаса в наружном архитектурном освещении
Цитата:
2) Совсем другая тема по наружке. Какой бы коэффициент ты не поставил для светильника отдельно или для ОУ в целом (Maintenance Factor), на расчет освещенности в конкретной точке фасада это никак не влияет (в концепции локальной подсветки). В отчете лишь появляется информация о том, как часто надо обслуживать осветительную установку, но это уже для клиента информация. Так вот вопрос в следующем. Разработали концепцию. Подобрали приборы. Добились освещенности и яркости согласно нормативам. Однако знаем, что через 2 месяца все покроется толстым слоем пыли и грязи, соответственно снизится освещенность. Добраться до приборов сложно и обслуживать никто не будет. Что делаем в этом случае? Сознательно увеличиваем освещенность на начальном этапе (неважно чем количеством СП или мощностью) и получаем в первые 2 месяца невдолбенную яркость и освещенность? Допустим. Тогда как осуществляется приемка соответсвующими органами (если по правильному без взяток)? |
|
31.12.2008, 16:47 | #4 |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 458 |
Ответ: Коэффициент запаса в наружном архитектурном освещении
Могу предположить, что увеличивать освещенность на начальном этапе вероятнее всего нужно, как и для обычного освещения вне зданий.
Для этого есть ГОСТ 24940-96 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ Методы измерения освещенности . Где указывается, что при приемке соотношение между измеренными и нормируемыми значениями освещенности Е больше 0, 9КзЕн. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. Коэффициент запаса можно найти в СНиП 23-05-95 ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] После делаем 1/Кз и вводим в качестве коэффициента техобслуживания в ДИАЛ. С НОВЫМ ГОДОМ!!! ВСЕМ УСПЕХОВ!!! |
11.01.2009, 16:37 | #5 | |
Мудрец
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 433
Вес репутации: 126 |
Ответ: Коэффициент запаса в наружном архитектурном освещении
Цитата:
При расчете внутрянки значение этого коэффициента используется для расчета (когда считаем необходимое количество светильников для получения заданного уровня освещенности). В архитектурно-художественной подсветке что? Там у нас не стоит прямой задачи рассчета количества светильников чтобы выделить например какой-нибудь художественный элемент фасада. В этом случае значение коэффициента техобслуживания учитывается при расчете освещенности? Мы ведь не задаем значение в люксах, наоборот, мы подбираем светильник, чтобы получить нужный эффект и освещенность... Надеюсь что мой вопрос стал более понятен. |
|
12.01.2009, 10:09 | #6 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Коэффициент запаса в наружном архитектурном освещении
Этот коэффицент "снижает" освещенность/яркость создаваемую на фасадах. Т.е. в начальный момент будет Е(расчитанная в диалюксе)*(1/Mf)
Mf от 0,5 до 0,8 После чего вы подбираете необходимую мощность СП. Либо их количество - при заливке.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
12.01.2009, 17:55 | #7 | |
Мудрец
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 433
Вес репутации: 126 |
Ответ: Коэффициент запаса в наружном архитектурном освещении
Цитата:
Спасибо |
|