По умолчанию Выключатель в помещение хранения

Не могу найти пункт о запрете выключателей в помещениях хранения.

Ситуация такая: больница. есть помещения хранения, в них есть ОБН, один выключатель снаружи (для открытой лампы), другой - внутри (для экранированной лампы).

Это пришло как задание. Могу ли я так оставить, или нет? в принципе убедить технолога можно. Но там очень много смежных помещений хранения, и получится, что я все равно вынесу выключатель в помещение хранения. Либо мне придется его выносить очень далеко от нужного помещения и как управлять?!
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 15:20   #2
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Выключатель в помещение хранения

Цитата:
СП 31-110-2003
10.8 Управление освещением складских помещений, а также помещений для подготовки товаров к продаже в предприятиях торговли и общественного питания должно быть местным для каждого помещения с возможностью централизованного дистанционного отключения по окончании работы предприятий. Выключатели местного управления освещением должны быть расположены вне помещений на несгораемых конструкциях и заключены в шкафы или ниши с приспособлением для пломбирования.
............................
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru