сколько люкс в коридорах-проходах завдских помещений?
Если следовать СНиП 23-05-95, то 7.10 В производственных помещениях освещенность проходов и участков, где работа не проводится, должна составлять не более 25% нормируемой освещенности, создаваемой светильниками общего освещения, но не менее 75 лк при разрядных лампах и не менее 30 лк при лампах накаливания.
Т.е. при учёте коэффициента запаса 1,4 получается надо обеспечить горизонтальную освещённость на полу люмином 105Люкс? Вертикальная никак не оговаривается? |