Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
11.01.2010, 11:18 | #31 |
Мастер
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 111
Вес репутации: 98 |
Ответ: Аварийное освещение
Неравномерность эвакуационного освеще¬ния (отношение максимальной освещенности к минимальной) по оси эвакуационных про¬ходов должна быть не более 40 : 1.
п.7.63 СНиП 23 05 95 |
22.01.2010, 21:52 | #32 | |
Профи
Регистрация: 21.11.2007
Адрес: Харьков
Сообщений: 53
Вес репутации: 79 |
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
Любой может прикинуть в ДЛЮКсе что в коридоре 3мх20м и высотой 3м уже одной лампочкой не обойтись и именно из за равномерности 40:1. Для узких помещений равномерность ой как важна.
__________________
Знание основных принципов часто компенсирует не знания отдельных фактов. |
|
01.02.2010, 11:23 | #33 |
Мастер
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 111
Вес репутации: 98 |
Ответ: Аварийное освещение
|
02.02.2010, 10:53 | #34 | |
Мастер
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 112
Вес репутации: 127 |
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
|
|
03.03.2010, 18:09 | #35 |
Ученик
Регистрация: 18.08.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 14
Вес репутации: 0 |
Ответ: Аварийное освещение
Товарищи, может кто подскажет нормируемый уровень аварийного освещения в дорожном тоннеле (протяженность 1,5 км). Нигде найти не могу(
|
04.03.2010, 11:42 | #36 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Аварийное освещение
Подскажу ознакомиться со справочной книгой по светотехнике под ред. Айзенберга и СНиП и МГСН. Все это скачать можно с сайта expertunion.ru
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
04.03.2010, 12:15 | #37 | |
Ученик
Регистрация: 18.08.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 14
Вес репутации: 0 |
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
Пока предположение взять в размере 5% от общего количества светильников. Но хотелось бы более четких рекомендаций со ссылкой на норматив. |
|
04.03.2010, 13:30 | #38 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
Но это по памяти - надо проверять, а проверять некогда - почитайте внимательнее Айзенберга! Я поищу еще европейские публикации - как у вас с английским?
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
04.03.2010, 13:45 | #39 |
Профи
Регистрация: 17.05.2009
Сообщений: 64
Вес репутации: 68 |
Ответ: Аварийное освещение
А чего его считать, когда мы его уже рассчитали.
>Пока предположение взять в размере 5% от общего количества светильников. Это не всегда правильно, тем более в тоннеле. Как и предыдущий докладчик, рекомендую изучить СНИП. И согласуйте с заказчиком зоны эвакуации, так как по всему тоннелю обеспечить эвакуационное освещение невозможно. Есть еще куча проблем с выбором оборудования, но раз поручили, то Вам и разруливать. |
04.03.2010, 13:54 | #40 | |
Ученик
Регистрация: 18.08.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 14
Вес репутации: 0 |
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
На английском пойдет, техническую литературу осилю |
|
04.03.2010, 14:06 | #41 | |
Ученик
Регистрация: 18.08.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 14
Вес репутации: 0 |
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
|
|
04.03.2010, 15:29 | #42 |
Профи
Регистрация: 17.05.2009
Сообщений: 64
Вес репутации: 68 |
Ответ: Аварийное освещение
Думаю, что при расчете столь ответственного объекта, пользоваться советами с форума, пусть и столь уважаемого, неправильно. Может конкуренты подcунут Вам туфту. Бесплатный совет. Берете СНИП в pdf-формате и выполняете в нем поиск на слова "аварийный", "аварийное". Сразу найдете все эти пункты. По бумажному СНИП-у действительно неудобно.
|
30.03.2010, 13:56 | #43 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ответ: Аварийное освещение
предлагаю почитать новый гост ( ГОСТ Р 50571.29-2009) на аварийное освещение, который действует с 01.07.2010,
или новый свод правил по АО. |
30.03.2010, 16:50 | #44 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Аварийное освещение
ГОСТ это очень позитивный документ, вот только про уровни освещенности в нем ни слова нет. =)
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
01.04.2010, 12:33 | #45 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ответ: Аварийное освещение
Да в ГОСТе нет, а вот говорят в новом своде правил будет:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]) Последний раз редактировалось Незарегистрированный; 01.04.2010 в 13:04. |
01.04.2010, 15:26 | #46 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 525 |
Ответ: Аварийное освещение
У кого есть этот документ для скачки ???
В смысле ГОСТ Р50571.29-2009 («Электрические установки зданий. Часть 5-55.Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование» В инете искал, но для скачивания бесплатно не нашел.
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
01.04.2010, 18:34 | #47 |
Знаток
Регистрация: 22.12.2009
Адрес: ООО "Световод"
Сообщений: 36
Вес репутации: 75 |
Ответ: Аварийное освещение
В качестве повеселиться - подумать:
Купил у нас клиент светодиодные светильники с датчиками движения, что бы в подъезде заменить в глухих коридорах, там где света дневного нет и постоянно ЛЛ светятся. При отстутствии движения светильники работают в режиме 10% от номинала. Клиент доволен, начинает рассчитвать экономию. Ан нет: тут как тут пожарники. Требуют справку, что такие светильники обеспечат необходимое освещение в режиме задымленности. Сказал клиенту, что во включенном режиме уж 10 люкс-то полюбому обеспечат. А с него теперь справку требуют что датчик движения будет работать в режиме задымленности. Во как, а вы про нанолампочки Чубайса тут обсуждаете...
__________________
В конце 2012 года конец света! Обычного света! Наступает эра светодиодного света! Последний раз редактировалось MDenis; 02.04.2010 в 16:12. |
01.04.2010, 18:42 | #48 | |
Мудрец
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 328 |
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
|
|
01.04.2010, 19:19 | #49 | |
Оракул
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 619
Вес репутации: 725 |
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
Считаю требование интуитивно понятным, но формально неправильным. Ведь в документах прописываются только свойства самого изделия. Я тут приводил уже пример с утюгом. С какого расстояния утюг обжигает? Наверно, это зависит от типа кожи, состояния пальцев, расы, болевой чувствительности, от того, в перчатках человек или нет. Можно ли требовать от производителя утюга привести данные, на каком расстоянии он обжигает? Наверно, это глупо. Но можно указать температуру на поверхности утюга, и это разумно, т.к. является его свойством. В данном случае можно рассмотреть разные классификации задымленности (наверняка такие есть), и написать, что для такого-то типа задымленности светильник создает в точке под собой такую-то освещенность, что соответствует такому-то разряду зрительной работы (различение деталей) и, как следствие, этого достаточно для спасения. Но все эти доводы будут "при условии, что..." - и дальше конкретные условия эксперимента. Последний раз редактировалось hobdm; 01.04.2010 в 19:24. |
|
01.04.2010, 20:02 | #50 |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 417 |
Ответ: Аварийное освещение
Пажарники - ГЛАВНЮКИ! Почему бы им не разработать другие датчики задыиленности. Привыкли к простейшим схемам.
__________________
Светотехник-инженер |
02.04.2010, 14:33 | #51 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Только каждую страничку отдельно придется сохранять.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
02.04.2010, 14:36 | #52 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 525 |
Ответ: Аварийное освещение
Самый добрый - ай яй яй
Естественно, я уже был на этом сайте (я писал, что в нете искал, но для скачивания не нашел.) Каждая страничка скачивается ЧИСТАЯ ! Это защита у них такая хитромудрая.
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
02.04.2010, 16:24 | #53 | |
Знаток
Регистрация: 22.12.2009
Адрес: ООО "Световод"
Сообщений: 36
Вес репутации: 75 |
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
1: <link rel="Stylesheet" href="css.ashx?page=425C051C-051A-4152-8A99-B71ACEFD5D64" /> 2: background-image : url(image.ashx?page=425C051C-051A-4152-8A99-B71ACEFD5D64 3: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Негодяи, одно слово...
__________________
В конце 2012 года конец света! Обычного света! Наступает эра светодиодного света! |
|
02.04.2010, 16:49 | #54 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
Ответ: Аварийное освещение
Во вложение не влезло поэтому выложил на Яндекс.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
02.04.2010, 16:52 | #55 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 525 |
Ответ: Аварийное освещение
MDenis, и это все делать для КАЖДОЙ страницы ? Это-ж для садо-мазо !
Я лучше кину запросик в "Белый Свет", ведь они участвовали в разработке этого ГОСТа. --------------------------------- Пока писал соощение, alkrymov сделал очень хорошее дело. Спасибо !
__________________
Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 02.04.2010 в 16:55. |
02.04.2010, 18:00 | #56 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ответ: Аварийное освещение
Спасибо за идею, уже воспользовался:-)
так они мне еще проект нового Свода правил ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ МСП 03.103 отправили..... кто нибудь чтото знает про этот документ????? |
05.04.2010, 18:17 | #57 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 525 |
Ответ: Аварийное освещение
Новые документы:
ГОСТ Р50571.29-2009 Ок_ред_140709.doc МСП 3.02-103.2.doc - большой, пришлось сжать в ZIP МСП 3.02-103.сод.введ..doc Приказ №246-ст.pdf
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
06.04.2010, 15:52 | #58 |
Профи
Регистрация: 17.05.2009
Сообщений: 64
Вес репутации: 68 |
Ответ: Аварийное освещение
>Достаточно ли только рабочеготаблички "выход" или еще и аварийное освещение нужно? Чем это регламентируется?
В СНиП-23-05-95* и возможно в ПУЭ. Эваукационное практически всегда нужно (это кроме табличек еще и 0,5 Лк по путям эвакуации). Есть еще освещение безопасности. Оно для безопасного завершения техпроцессов. Нужно оно или нет решает Ваш технолог или службы связанные с безопасностью и охраной труда. Если неправ, то поправте. Аварийным занимаюсь редко. |
06.04.2010, 18:02 | #59 | |
Мастер
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 71 |
Ответ: Аварийное освещение
Цитата:
С этим то (ГОСТ Р50571.29-2009) понятно он с 1.07.10. а вот про МСП 3.02-103 первый раз слышу Последний раз редактировалось Эдгар; 06.04.2010 в 18:17. |
|
19.06.2010, 22:56 | #60 |
Новичок
Регистрация: 19.06.2010
Сообщений: 1
Вес репутации: 0 |
Ответ: Аварийное освещение
Добрый день ,подскажите кто нибудь в России сталкивался с таким видом подсветки путей эвакуации как это:
Главная отличительная особенность систем LightRoute-LTR-S, в сравнении с существующими, более эффективная ориентация людей, оказавшихся в условиях низкой освещенности. Эти системы позволяют не только быстро, без паники, отыскать эвакуационный выход, но и успешно преодолеть при этом дверные проемы, лестницы, обойти колонны, выступающие углы стен и другие препятствия Это мобильные системы подсветки путей эвакуации.Системы LightRoute и LifeLine легки в применении – для их развертывания достаточно одного оператора! |