Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
14.05.2015, 12:07 | #31 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Освещение Ледового дворца
А у меня поместились! Но точек подключения всёравно слишком много. Тут, для реализации нескольких режимов освещения, нужны светильники примерно 200, 500, 800 и 1000Вт. Без мощных с хорошей диаграммой в спортивке делать нечего.
__________________
Проект "Люмика" |
14.05.2015, 12:57 | #32 |
Ученик
Регистрация: 20.09.2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 |
Re: Освещение Ледового дворца
А в какой плоскости считали вертикальную? и пришлось ли считать освещённость для стационарных камер для съёмки? как быть, если заказчик сначала не знает где они все будут расположены, или для нас это не имеет особого значения?
|
14.05.2015, 13:02 | #33 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Освещение Ледового дворца
Очень даже имеет. Положение главной камеры должно быть определено. Именно в её направлении (на высоте 1,5 м) всё с самыми жёсткими требованиями и считается. Второстепенные камеры, если требуются, можете накидать произвольно - требования к ним гораздо мягче и, если всё сделано правильно, выполняются сами собой.
__________________
Проект "Люмика" |
14.05.2015, 13:47 | #34 |
Оракул
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 772
Вес репутации: 689 |
Re: Освещение Ледового дворца
"Без мощных с хорошей диаграммой в спортивке делать нечего".
Я все лелею тезис, что начинать надо с оптики. Всё остальное вторично. Кроме габаритов и массы Не согласитесь набросать эскиз ТТ на серию прожекторов для спорта? Объем не более 1/4 А4? А то посмотрел на Филипса и Шредера и чего-то про "Уралвагонзавод" вспомнил и плтформу Армата. Последний раз редактировалось Smol; 14.05.2015 в 13:52. |
14.05.2015, 13:51 | #35 | |
Ученик
Регистрация: 20.09.2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 |
Re: Освещение Ледового дворца
Цитата:
|
|
14.05.2015, 13:52 | #36 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Освещение Ледового дворца
Ну, если сейчас не выгорит с грантом на разработку - то может и накидаю...
__________________
Проект "Люмика" |
14.05.2015, 13:54 | #37 |
Ученик
Регистрация: 21.06.2010
Сообщений: 29
Вес репутации: 0 |
Re: Освещение Ледового дворца
На ледовом стоят китайцы, 1 КВт, освещенность 2500-3000, РА 90. Установлены на те же места, что и газоразрядные (требование заказчика). Проваливаются по красному. Главный вопрос что будет с этими параметрами через год-два-три.
|
14.05.2015, 14:05 | #38 |
Оракул
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 772
Вес репутации: 689 |
Re: Освещение Ледового дворца
"Ну, если сейчас не выгорит с грантом на разработку - то может и накидаю..."
А может поменять местами вопрос гранта с вопросом о ТТ ? Накидаете и грант выгорит.. Это ж не перемена мест слагаемых? |
14.05.2015, 14:08 | #39 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Освещение Ледового дворца
Грамотно составленные ТТ уже содержат в себе половину решения. Вот и придерживаю пока свои мысли при себе
__________________
Проект "Люмика" |
14.05.2015, 14:16 | #40 |
Оракул
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 772
Вес репутации: 689 |
Re: Освещение Ледового дворца
"Грамотно составленные ТТ уже содержат в себе половину решения"
А, если гвоздя не хватит? Не было гвоздя - Подкова Пропала. Не было подковы - Лошадь Захромала. Лошадь захромала - Командир Убит. Конница разбита -- Армия Бежит. Враг вступает в город, Пленных не щадя, Оттого, что в кузнице Не было гвоздя. |
14.05.2015, 14:43 | #41 |
Мастер
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 245
Вес репутации: 406 |
Re: Освещение Ледового дворца
Интересно услышать мнение специалистов по поводу этого [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] в контексте использования для спортивных объектов. Если ли отечественные и зарубежные аналоги с радиаторами на основе тепловых трубок ? Не очевидные преимущества и недостатки подобного решения?
__________________
Инженер-Светотехник / Дизайнер-Архитектор www.ashepkov.com Последний раз редактировалось Maka; 14.05.2015 в 14:51. |
14.05.2015, 15:02 | #42 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Освещение Ледового дворца
Цитата:
По теме - модуль интересный, сборочка хорошая. Один минус: сделать на такой сборке асимметрик задача нетривиальная. А именно асимметричная диаграмма чаще всего в спортивке и нужна. P.S. Такие радиаторы мне не нравятся с точки зрения их чистки от пыли: слишком частые рёбра. Думаю, что если плотность рёбер уменьшить в 2-3 раза эффективность радиатора практически не изменится. Тут надо побаловаться с моделированием воздушных потоков для определения оптимального варианта. Зарубежные аналоги на тепловых трубках, конечно же, есть. Гляньте тот же PCCooler.
__________________
Проект "Люмика" Последний раз редактировалось Gades; 14.05.2015 в 15:07. |
|
14.05.2015, 15:28 | #43 | |
Мастер
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 245
Вес репутации: 406 |
Re: Освещение Ледового дворца
Цитата:
__________________
Инженер-Светотехник / Дизайнер-Архитектор www.ashepkov.com |
|
14.05.2015, 15:33 | #44 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Освещение Ледового дворца
Цитата:
2. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Они у нас сейчас у каждого второго производителя есть.
__________________
Проект "Люмика" |
|
14.05.2015, 20:17 | #45 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Re: Освещение Ледового дворца
Система охлаждения на основе тепловых трубок есть у Glacial Light. Используется для COB-матриц, но у них применена одна большая линза и одна матрица, правда, и мощность поменьше.
|
15.05.2015, 15:02 | #46 | |
Оракул
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 772
Вес репутации: 689 |
Re: Освещение Ледового дворца
Цитата:
Тепловые трубки уменьшают массу, габариты на 25%. Все-равно светильники с алюминиевыми радиаторами штампованными ли, литыми ли, экструзионными ли - остаются динозаврами светотехники, требующими астероида.... |
|
15.05.2015, 15:09 | #47 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Освещение Ледового дворца
Качайте регламенты лиги. Там места установки камер описаны.
|
15.05.2015, 15:13 | #48 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Освещение Ледового дворца
А вот я результатами испытаний светильников с тепловыми трубками неудовлетворён...
Уменьшение градиента температуры может оказывать даже лучший эффект чем применение трубок и сосредоточение диодов на них. |
18.05.2015, 12:16 | #49 | |
Мастер
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 245
Вес репутации: 406 |
Re: Освещение Ледового дворца
Цитата:
Можете пояснить для обывателя.... в чем эффект? чем не удовлетворили испытания?
__________________
Инженер-Светотехник / Дизайнер-Архитектор www.ashepkov.com |
|
18.05.2015, 14:54 | #50 | |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Освещение Ледового дворца
Цитата:
Тепло = вода. Светильник = ведро. Тепловая трубка/радиатор = дыра в ведре. Вариант 1 Тепловую трубку можно представить как дыру в дне ведра занимающую сравнительно малую площадь (30-50%). Вытекает, но не везде а только в дыру. Вариант 2 Монолитный радиатор можно представить как "сито" но зато по всей поверхности дна. Вытекает медленнее чем через через большую дыру, но зато работает вся площадь. Чем не понравилось. Трубки эффективно "отсасывают" только с площади расположенной прямо над ними. Если Вы располагаете светодиоды вне тепловых трубок, отличия в температуре p-n светодиодов расположенных над трубками и в стороне от них - могут достигать 40 градусов в рабочем режиме. Итого: либо делать кластер по форме трубок - что зачастую выглядит странновато, либо ограничивать тепловой режим и мощность светильника. В двух словах - поверьте, получается фигня. При первых испытаниях (сразу стресс тест запустили) у нас маска на кластере почернела (около 140-150 градусов) в местах где трубок не было, а в местах где были - температура не превышала 90. "Ограничения" с трубками: 1) Гемор с передачей тепла с трубки на пластину. (ограничения площади сечения). 2) Ограничения по геометрии - трубку не любым узлом завернешь. 3) Необходимость в высокой технологичности производства. 4) Хим реакция Медь/алюминий Проблемы все решаемые, но героическое преодоление этих проблем, на мой взгляд не стоит полученного результата. (соглашусь со снижением массы примерно на 25%, габариты - едва ли). |
|
18.05.2015, 22:04 | #51 |
Гуру
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 141 |
Re: Освещение Ледового дворца
Тогда, - для снижения массы радиатора - активное охлаждение. Вентилятор - наше все! Для увеличения долговечности осевого вентилятора можно применять подшипники на магнитной подвеске. Только сам вентилятор не любит углов установки не кратных 90 градусам. А вот этот неприятный момент вполне парируется асимметричной оптикой.
Ну и не забываем занести оброк/добыть соответствующий сертификатик от КХЛ на светильники...
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером |
19.05.2015, 10:56 | #52 | |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Освещение Ледового дворца
Цитата:
IP/Надежность/безопасность/дополнительное потребление Уж лучше сразу жидкостное... Тем более что такой опыт в лампостроении есть. ))) Подключаем к системе отопления, и еще на тепле экономим ) |
|
19.05.2015, 11:40 | #53 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Освещение Ледового дворца
Это я один такой наивный и несведущий? Что за сертификат КХЛ такой на светильники? Сколько общался с различным народом от ледовых арен по поводу освещения, проекты считал - ни разу даже упоминания про такое небыло... Да и катки были, прямо скажем, не дворовые...
__________________
Проект "Люмика" |
19.05.2015, 11:58 | #54 | |
Мастер
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 245
Вес репутации: 406 |
Re: Освещение Ледового дворца
Цитата:
да про "сертификатик от КХЛ на светильники" тож интерестно , где почитать можно?
__________________
Инженер-Светотехник / Дизайнер-Архитектор www.ashepkov.com Последний раз редактировалось Maka; 19.05.2015 в 12:02. |
|
19.05.2015, 21:57 | #55 |
Оракул
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 772
Вес репутации: 689 |
Re: Освещение Ледового дворца
Совсем разочаровали, начали складывать децибелы, как яблоки или рубли...
20 dB - Едва слышно шепот человека (на расстоянии 1 метр). 200шОпотов=1 вертолет ... |
20.05.2015, 11:14 | #56 |
Гуру
Регистрация: 10.03.2013
Сообщений: 272
Вес репутации: 67 |
Re: Освещение Ледового дворца
В Ледовом действительно висят китайцы, но не 1 кВт, как тут писали.
ССТ там 6500-7500К - и это было требование заказчика. Кстати, особо не слепят, как тут утверждалось. Что касается охлаждения, то это не главная проблема. Потому что на матрицах делать светильники бесполезно, потому что диаграммы нормальной не удастся получить. Например, фины, которые активно освещают свои ледовые арены светодиодкой в светильнике используют иногда до 5 разных диаграмм. Что касается сертификата КХЛ на светильники, то это байки. Его нет, но есть требования по освещенностями и работе с HD камерами (все в регламенте КХЛ). Вообще главная проблема внедрения светильников - это отсутствие большой разницы с МГЛ. Нужно, чтобы электроэнергия дорожала. Потому что сейчас у дворцов треть расходов идет именно на освещение. У кого есть проекты освещения ледовых арен могу подсказать нескольких производителей, а также организовать все необходимые расчеты и ТЭО. |
20.05.2015, 12:43 | #57 | |
Знаток
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 35
Вес репутации: 162 |
Re: Освещение Ледового дворца
Цитата:
|
|
20.05.2015, 17:31 | #58 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Освещение Ледового дворца
Странно... Мне энергетики говорили, что потребление системой освещения их слабо интересует, так как теряется на фоне того, сколько жрут холодильные установки. Склонен им доверять... А светодиодка тех, с кем общался, интересует только по двум причинам: мгновенное перезажигание и отсутствие необходимости лампы менять. Замена ламп не во всех местах удобна и возможна без разморозки ледового поля.
__________________
Проект "Люмика" |
20.05.2015, 20:29 | #59 | |
Гуру
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 141 |
Re: Освещение Ледового дворца
Цитата:
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером |
|