Источники света Источники света: традиционные лампы, газоразрядные источники света, светодиоды. |
|
Опции темы | Опции просмотра |
03.04.2012, 15:35 | #1 |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 351 |
МГЛ или СД
Здравствуйте уважаемые эксперты.
Хотелось бы узнать Ваше мнение вот по такому вопросу. На сегодняшний день существуют 2 современных высокоэффективных источника света - МГЛ и СД. Что лучше для общего освещения промышленных объектов? |
03.04.2012, 15:47 | #2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: МГЛ или СД
Вы не поверите, но самые экономически окупаемые для пром. объектов - ДНаТ и традиционные люминесцентные лампы.
|
03.04.2012, 15:51 | #3 |
Мастер
Регистрация: 06.02.2008
Сообщений: 95
Вес репутации: 66 |
Ответ: МГЛ или СД
Я б добавил - до 4 метров - ЛЛ, выше - Днат
|
03.04.2012, 15:55 | #4 | |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 351 |
Ответ: МГЛ или СД
Цитата:
2. ЛЛ попробуйте поменять на высоте, например, 16 м. КСС светильников с ЛЛ никак не подходит для освещения объектов с высокими потолками. |
|
03.04.2012, 16:00 | #5 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: МГЛ или СД
1. Дык, а я применяю в помещениях без постоянного пребывания
2. и в производственных помещениях офисного типа. Именно таких большинство. Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] даже Оптоган не гнушается ЛЛ: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] МГЛ - эффективность пониже и срок службы в 2 раза ниже ЛЛ. Только по нужде такие ставить. Светодиоды - для очень смелых. В типичных производственных помещениях для общего освещения абсолютно не окупаемы в современных условиях цен на светильники и электроэнергию. Последний раз редактировалось Alexiy; 03.04.2012 в 16:11. |
|
03.04.2012, 16:04 | #6 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 202 |
Ответ: МГЛ или СД
В зависимости от пожеланий, бюджета заказчика и требований к освещению.
Может, как в соседней ветке, существенно повысятся расходы на охлаждение льда, кондиционирование. Может обслуживание светильников проблематично, необходимо диммирование, хочется получить инвестиционный налоговый кредит, проблемы с качественными лампами и комплектующими и т.д. К тому же после выхода из строя светодиодного светильника, возможен его "апгрейд". Через лет 10 эффективность то вырастет раза в 2 Последний раз редактировалось DmitriyZ; 03.04.2012 в 16:06. |
03.04.2012, 16:15 | #7 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: МГЛ или СД
Совершенно верно. Для светодиодов ниша, конечно, найдётся, но пока не повсеместно - рано пока об этом во всеуслышание заявлять.
На ст. метро Достоевской в Москве даже подсветка края ступенек и платформы светодиодная, но это ещё не значит, что это типовое решение и везде так надо делать. |
03.04.2012, 16:26 | #8 | |
Мастер
Регистрация: 06.02.2008
Сообщений: 95
Вес репутации: 66 |
Ответ: МГЛ или СД
Цитата:
2) Есть такие светильники на ЛЛ. С Т5 лампой. Если стелажка высокого хранения - то вполне проходят. Ставили на 12 м. Замена ДРЛ 400 на 2х80Т5. МГЛ 400 на 3х80 Т5. Чисто за счет КСС. |
|
03.04.2012, 16:29 | #9 | |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 351 |
Ответ: МГЛ или СД
Цитата:
А для освещения различных цехов в основном требуется освещать только рабочие поверхности или зоны. Плюс еще в торговых помещений нет такого количества источников загрязнения осветительных приборов (пыли, сажи, влаги и т.д.) как на промышленных объектах, поэтому эксплуатация открытых ЛЛ с зеркальными отражателями в таких помещениях - проблема! |
|
03.04.2012, 16:59 | #10 | |
Мастер
Регистрация: 04.02.2010
Адрес: Минск
Сообщений: 206
Вес репутации: 213 |
Ответ: МГЛ или СД
Цитата:
а если речь о МГЛ400 с хорошей КСС для 12 м? автор же спрашивает о современных решениях для промышленных помещений. |
|
03.04.2012, 17:01 | #11 |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 351 |
Ответ: МГЛ или СД
По СП 52.13330.2011 п 7.4 Для общего и местного освещения помещений следует использовать источники света с цветовой температурой от 2400 K до 6800 K.
Так же одним из важных условий при выборе типов ИС для внутреннего освещения промышленных помещений является наличие или отсутствие требований к цветопередаче и коэффициенту пульсации светового потока. |
03.04.2012, 17:14 | #12 | |
Мастер
Регистрация: 06.02.2008
Сообщений: 95
Вес репутации: 66 |
Ответ: МГЛ или СД
Цитата:
|
|
04.04.2012, 06:31 | #13 | |
Профи
Регистрация: 27.11.2009
Адрес: Красноярск
Сообщений: 70
Вес репутации: 70 |
Ответ: МГЛ или СД
Цитата:
Если еще и категория по взрывоопасности, то совсем все серьезно Производство чего? По ДНаТам : Я так понимаю, что Приложение З Таблица 3.1 СП 52.13330.2011 рекомендует не только тип источника света , но и соответствующие ему индекс цветопередачи (столбик 3), т.о. если смотреть зрительные работы при которых требования к цветопередачи отсутствует и освещенность ниже 200 лк, то индекс цветопередачи все равно должен быть не менее Rа=50, что стандартная ДНаТ не обеспечивает (только ДНаТ с исправленной цветностью). хотя раньше в СНиП 23.05.95 -минимальный индекс был Rа= 20 . Мы проектировали ДНаТы только в литейных цехах, галереях топлтвоподачи итд. Скажите может я тоже заблуждаюсь теперь? Последний раз редактировалось Аня; 04.04.2012 в 06:41. |
|
04.04.2012, 10:27 | #14 | |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 377 |
Ответ: МГЛ или СД
Цитата:
IP65. Производят в Турции, России, Белоруссии и Польше. По цене все одинаковые.
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". |
|
04.04.2012, 10:55 | #15 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: МГЛ или СД
Цитата:
Денег стоят столько же сколько и МГЛ такого же уровня, энергоэффективность примерно такая же.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
04.04.2012, 11:10 | #16 |
Мастер
Регистрация: 06.02.2008
Сообщений: 95
Вес репутации: 66 |
Ответ: МГЛ или СД
|
04.04.2012, 11:19 | #17 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: МГЛ или СД
Цитата:
По поводу "гудят" - нормальные светильники гудеть не должны! Они просто разные.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
04.04.2012, 11:32 | #18 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 202 |
Ответ: МГЛ или СД
А в закрытом корпусе люмки не чаще выходят из строя?
|
04.04.2012, 13:14 | #19 |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 377 |
Ответ: МГЛ или СД
Нет. Откуда такая информация?
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". |
04.04.2012, 13:19 | #20 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 202 |
Ответ: МГЛ или СД
Алексей, Самый Добрый где-то говорил, что быстро падает световой поток.
Ну и ассоциации с КЛЛ в закрытых светильниках. Поэтому возник вопрос! Может нарушаются температурные режимы. Всё-таки вентиляции нет... |
04.04.2012, 13:46 | #21 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: МГЛ или СД
Поток падает от температуры.
Есть спец лампы Т5 которые до +40 эффективны. При больших температурах поток начинает снижаться... "температура холодной точки" "парционное давление"... и вся фигня...
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
04.04.2012, 14:06 | #22 | |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 377 |
Ответ: МГЛ или СД
Цитата:
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". |
|
04.04.2012, 15:19 | #23 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
Ответ: МГЛ или СД
Откуда график такой?
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
04.04.2012, 15:21 | #24 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: МГЛ или СД
Паш, что то очень крутой график...
Нашел =)) HE и HO лампы. Ну чтож... Очень круто.... В плюсовую сторону работает на ура! Бумажный каталог осрам - 2012. Спасибо Косте!!!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 04.04.2012 в 16:14. |
04.04.2012, 16:28 | #25 |
Новичок
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 |
Ответ: МГЛ или СД
|
05.04.2012, 10:31 | #26 |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 377 |
Ответ: МГЛ или СД
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". |
05.04.2012, 10:37 | #27 |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 377 |
Ответ: МГЛ или СД
Бывают закрытые пластиком (Это не айс) IP43.
А так же закрытые закаленным стеклом IP65. Световые технологии (Россия) модель STOK (у них потолков максимум 24метра). EAE (Турция) модель Revo (до 24 метров) Revo XL (до 45 метров). Поляков сейчас не вспомню, нужно искать. Белинтегра это белорусы, модель титан. подробностей не знаю.
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". |
05.04.2012, 10:38 | #28 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: МГЛ или СД
Их масса... В диалюксе есть БД от АЕА или ЕАЕ (не помню точно) =)
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
05.04.2012, 13:53 | #29 |
Новичок
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 |
Ответ: МГЛ или СД
Господа, обсуждение отошло от темы.
Люмки по моему здесь не должны рассматриваться. Вопрос стоит МГЛ или СД. Мне тоже очень интересны Ваши доводы. |
05.04.2012, 15:09 | #30 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: МГЛ или СД
Цитата:
При одинаковой мощности эти установки создают примерно одинаковые уровни освещенности. (максимум можно выиграть 30% мощности при сравнении современного светодиодного и МГЛ освещения, как правило 10-20%) Это если конечно по человечески делать, в равных условиях. Соотношение стоимостей примерно 1:5. Так что если нет препятсвий использования МГЛ - нужно использовать их. Если часто будет включаться/отключаться освещение или требуется мгновенное зажигание. Если обслуживание сильно затруднено. Если очень низкие или очень высокие температуры. Если светильники расположены над оборудованием которое останавливается 1 раз в год Если хочется понтов. Тогда Ваш выбор LED.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|