Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
12.05.2012, 12:16 | #1 |
Новичок
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 |
Горячие помещения
Добрый день.
Встал вопрос освещения горячих помещений на производстве. Ломаю голову, что поставить, чтобы долго служило... Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Какие светильники можно применить? |
12.05.2012, 13:21 | #2 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Горячие помещения
Цитата:
В настоящий момент в горячих помещениях использовали ДРЛ и ЛН/ГЛН. Сейчас применение этих источников практически запретили. А теперь вопросы к Вам: Вы что делать то хотите? Насколько горячее помещение? Какой срок службы для Вас "большой"? По факту: Если +50 градусов: Масса вариантов от малой до большой мощности. Если +70 градусов: уже сильно сложнее скорее только маломощное что то. Если больше - идите в лес. Люди от таких температур дохнут, не то что светильники.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
15.05.2012, 09:53 | #3 |
Новичок
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 |
Ответ: Горячие помещения
Можем , поставить свои энергосберегающие свитильники .
От Вас , технические характеристики помещения , ( стемпературой нагрева ) . Проект в течении дня и полная информация тут . С Уважением , компания"ПроСвет", Инжиниринг энергосбережения. тел.8(3852)256-579; 8-929-399-5100. Ведущий специалист: Родин Роман тел.8-983-547-5860 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
15.05.2012, 12:25 | #4 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Горячие помещения
Цитата:
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
15.05.2012, 12:33 | #5 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1401 |
Ответ: Горячие помещения
Не, ты чего, у них же новый цифровой метод преобразования электричества в свет!
__________________
Проект "Люмика" |
15.05.2012, 12:49 | #6 | |
Новичок
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 |
Ответ: Горячие помещения
Цитата:
Система энергосберегающих светильников ЛСПО эффективно работает без дополнительной защиты в диапазоне температур от -25 С° до +50 С°.
__________________
С Уважением , компания"ПроСвет", Инжиниринг энергосбережения. тел.8(3852)256-579; 8-929-399-5100. Ведущий специалист: Родин Роман тел.8-983-547-5860 |
|
15.05.2012, 16:39 | #7 | |
Новичок
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 |
Ответ: Горячие помещения
Цитата:
Вообще люминесцент реально в таких условиях работать будет? |
|
15.05.2012, 16:41 | #8 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 202 |
Ответ: Горячие помещения
Вам только со световодами имеет смысл связываться!
+75 это очень сурово. Сауна. Либо галогенки. |
15.05.2012, 17:03 | #9 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Горячие помещения
Цитата:
Но недолго. Ваш выбор световоды, не светодиоды, а СВЕТОВОДЫ!!!! Или лампы накаливания. Всё остальное сдохнет.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
15.05.2012, 17:12 | #10 | |
Мастер
Регистрация: 22.12.2007
Адрес: Тернополь, Украина
Сообщений: 238
Вес репутации: 462 |
Ответ: Горячие помещения
Цитата:
Еще нашел такой светильник: ввв.sammode.com/en/products/darwin-133-omni-132.html Выдерживает 850°C. Только там пуско-регулируемую аппаратуру надо выносить в помещение с нормальной температурой (-20°C +30°C).
__________________
Lux ex Machina / UA |
|
15.05.2012, 18:12 | #11 |
Знаток
Регистрация: 30.12.2011
Адрес: мск
Сообщений: 36
Вес репутации: 72 |
Ответ: Горячие помещения
Это у них поликарбонат выдерживает 850 в плане пожарозащищенности. Рабочая температура все-таки до 30.
|
15.05.2012, 19:21 | #12 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Горячие помещения
Здесь скорее всего нужно делать отдельные ниши в которых температура ниже. И ставить туда всё что угодно.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
15.05.2012, 23:23 | #13 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1002 |
Ответ: Горячие помещения
Цитата:
Ну, нестандартное решение... |
|
16.05.2012, 10:52 | #14 |
Мастер
Регистрация: 22.12.2007
Адрес: Тернополь, Украина
Сообщений: 238
Вес репутации: 462 |
Ответ: Горячие помещения
Читайте внимательней. Про ограничение температуры балласта - отметил.
__________________
Lux ex Machina / UA Последний раз редактировалось knjaz; 16.05.2012 в 10:52. Причина: и |
16.05.2012, 12:32 | #15 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Горячие помещения
Ну светильник можно ТОПом покрыть (теплоотражающим покрытием)...
Но здесь другой вопрос - помещение +75 - зачем там свет??? Люди в таких условиях работать не могут! Обычно решается установкой осветительного оборудования в зоне где нет таких температур... Или если требуются небольшие уровни освещенности (например теплотрассы или кабельные трассы) Ставят лампы накаливания - им пофигам. Или это помещение в котором в нормальном режиме работы людей нет, но для обслуживания нужен свет - так это меняет дело...
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
16.05.2012, 12:54 | #16 |
Знаток
Регистрация: 30.12.2011
Адрес: мск
Сообщений: 36
Вес репутации: 72 |
Ответ: Горячие помещения
|
16.05.2012, 14:00 | #17 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 202 |
Ответ: Горячие помещения
Возникло нестандартное решение)))
Надо делать систему кондиционирования) Любой свтильник будет служить долго, в пределах своих возможностей |
16.05.2012, 14:29 | #18 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1002 |
Ответ: Горячие помещения
Зато могут отдыхать.
Пример - сауна. Варианты уже неоднократно озвучивались: - ЛН (ГЛН) - МГЛ с вынесенным ПРА - световоды, система зеркал и пр. извраты. Последний раз редактировалось Alexiy; 16.05.2012 в 14:32. |
17.05.2012, 12:45 | #19 |
Гуру
Регистрация: 16.11.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 376
Вес репутации: 170 |
Ответ: Горячие помещения
Так то лучше конечно побольше инфы о помещении и об источниках тепла. Может такая температура только на потолке бывает, а у пола сильно меньше. Тогда можно с этой точки зрения проблему порешать...
__________________
почти мАсквич)) |
17.05.2012, 13:12 | #20 |
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 446 |
Ответ: Горячие помещения
тоже подумал об этом....
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
17.05.2012, 13:17 | #21 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Горячие помещения
Цитата:
Там вопрос освещенности даже не стоит...