Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
06.09.2011, 16:06 | #1 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1148 |
Ответ: Подскажите нужно посчитать пусковой ток светильника
Для лампы ДРИ 400 пусковой ток составляет 5 - 6 А. Это провода с сечением жилы приблизительно 1,5 - 2 кв. мм. Меньше для такого осветительного оборудования и не применяют. По умолчанию для таких ламп ставят тепловой предохранитель на 10 А, поэтому, наверное, и отсутствуют дополнительные данные.
|
07.09.2011, 12:08 | #2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001 |
Ответ: Подскажите нужно посчитать пусковой ток светильника
2 мм2 - таких не бывает. Либо 1,5 мм2, либо 2,5 мм2.
По нагреву 6 А - это даже 0,5 мм2 подойдёт, но таких в природе не бывает... При расчёте сети не забываем про потери в ПРА - порядка 20% от номинала лампы, cos fi - порядка 0,85 для компенсированных светильников с ЭмПРА Я беру в расчётах запас 1,4 - на пусковые токи для выбора защитного аппарата. |
07.09.2011, 16:53 | #3 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 200 |
Ответ: Подскажите нужно посчитать пусковой ток светильника
Алексей, запас уже с учётом реактивных потерь и на ПРА или вместо этих потерь?
|
07.09.2011, 17:10 | #4 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001 |
Ответ: Подскажите нужно посчитать пусковой ток светильника
Пример: светильник с ДНаТ 70 Вт
70*1,2=84 Вт - активная мощность светильника 84/0,85=99 ВА - полная мощность 99/220=0,45 А - номинальный ток (для выбора кабеля) 0,45*1,4=0,63 А - для выбора номинала автомата. Учитывая, что с учётом взаимного нагрева автоматов в щитке 16/1,25=12,8 А 12,8/0,63=20 шт. светильников - максимум на один автомат номиналом 16 А. Вот как-то так. |
08.09.2011, 02:00 | #5 | |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1148 |
Ответ: Подскажите нужно посчитать пусковой ток светильника
Цитата:
|
|
27.09.2018, 11:28 | #6 |
Гуру
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Челябинск
Сообщений: 351
Вес репутации: 237 |
Re: Подскажите нужно посчитать пусковой ток светильника
Добрый день!
Хочу поднять вопрос, т.к. ответа на него так и не последовало. Каким образом узнать/посчитать пусковой ток на светодиодный светильник? Или только измерением? |
27.09.2018, 12:19 | #7 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,618
Вес репутации: 1399 |
Re: Подскажите нужно посчитать пусковой ток светильника
Вскрыть, посмотреть модель драйвера и узнать по даташиту производителя, что он думает по этому поводу. Внятной методики измерения пускового тока я пока не видел. Те, что видел - отталкиваются от того, что величину пускового тока ты уже знаешь до начала измерений )))
__________________
Проект "Люмика" |
27.09.2018, 12:49 | #8 |
Мудрец
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 406
Вес репутации: 499 |
Re: Подскажите нужно посчитать пусковой ток светильника
|
27.09.2018, 13:52 | #9 |
Мастер
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 97
Вес репутации: 419 |
Re: Подскажите нужно посчитать пусковой ток светильника
Посмотрите измеритель мощности TS-838. Может быть его точность достаточна для оценки. Один из параметров - это пиковое значение тока. Максимальная мощность 3,68 кВт. Максимальный ток - 20А.
|
27.09.2018, 15:30 | #10 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,618
Вес репутации: 1399 |
Re: Подскажите нужно посчитать пусковой ток светильника
Цитата:
При измерении пускового тока важно не только пиковое значение, но и длительность импульса. Так как без этого не посчитать значение тока на полуширине импульса.
__________________
Проект "Люмика" |
|