Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
09.06.2016, 11:09 | #1 |
Новичок
Регистрация: 09.06.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 1
Вес репутации: 0 |
нормы освещения (эскалатор)
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, нормы для освещения эскалаторов в торговом центре. Актуален ли ГОСТ Р 55710 ― 2013? Там указано 100 люкс. |
09.06.2016, 12:58 | #2 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: нормы освещения (эскалатор)
Есть ещё ГОСТ Р 54765-2011. Там есть фраза "5.5.10 Освещенность входных площадок должна быть не менее 50 лк."