Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
31.08.2012, 17:24 | #1 |
Guest
Сообщений: n/a
|
РЕ в сетях постоянного тока
Добрый день. Нужна ли шинка РЕ в сетях постоянного тока для аварийного освещения?
|
31.08.2012, 18:12 | #2 |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 121 |
Ответ: РЕ в сетях постоянного тока
Источник этого постоянного тока надо заземлять на соответствующий болт, а на напряжении до 40В заземление вродибы как не требуется ибо никого таким не убьёт будь оно переменно (действующее) или постоянное. Так что если напряжение ниже 40В думаю не надо ничего Вам заземлять.
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. Последний раз редактировалось савелий; 31.08.2012 в 18:16. |
11.09.2012, 16:36 | #3 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: РЕ в сетях постоянного тока
Цитата:
2. если светильники аварийного освещения имеют контакт для присоединения защитного проводника, то шинка для присоединения этого проводника нужна. 3. в зависимости от схемы подключения АКБ один из полюсов или средний отвод от АКБ может быть присоединён на "землю". Обычно используется схема с полностью изолированной от земли системой постоянного тока. В таком случае защитную шинку следует присоединить к системе заземления здания (к ГЗШ), но изолировать от проводников постоянного тока. |
|