help, luminaries
Здравствуйте, я - студент, учусь на инженера-электрика, и за отсутствием практического опыта мало разбираюсь в следующих вопросах. пожалуйста, подскажите технику расчетов:
имеются в наличии downlight luminaries мощностью 26 W, помещение 140 кв м, и потолок высотой 3.4м. нужно достичь уровня освещенности в 2000 люкс. сколько понадобится подобных светильников? заранее благодарю! |
15.06.2009, 16:33 | #2 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: help, luminaries
Цитата:
Может вы имели ввиду 200 лк? Если так то от 50 до 60 светильников - надо считать для конкретного помещения с коэф. отражения, и его геометрией. Ну и конечно для конкретных светильников с конкретной кривой силой света. Все это можно сделать в программе dialux которая даже проще автокада... Дерзайте.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
15.06.2009, 16:35 | #3 |
Новичок
Регистрация: 15.06.2009
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 |
Ответ: help, luminaries
|
15.06.2009, 16:37 | #4 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: help, luminaries
Вообще говоря в "бутике" от 200 до 800 лк. Так что уточняйте ТЗ и вперед... Светильник я бы посоветовал вам выбрать другой. Если и на КЛЛ то хотя бы 2*26. А лучше на МГЛ 70-150 или же на линейных лампах. Ну и естественно отдельно освещение витрин.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
15.06.2009, 16:37 | #5 |
Мудрец
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 433
Вес репутации: 126 |
Ответ: help, luminaries
Еще надо было указать коээфициенты отражения потолка, стен, пола. Если не знаешь, возьми стандартные.
Посмотри каталог Световых Технологий, последние страницы. Там есть наглядный пример. |
15.06.2009, 16:42 | #6 | |
Новичок
Регистрация: 15.06.2009
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 |
Ответ: help, luminaries
Цитата:
мой профессор дал формулу: освещенность = (кол-во ламп)*(люмен/ламп)*(коэф. утилизации)*(фактор потери света)/(площадь) |
|
15.06.2009, 17:54 | #7 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: help, luminaries
Цитата:
Поищите по ключевому слову - метод коэффициента использования - считайте по нему. Это инженерный метод. Вам что то подобное и дали, только словами неправильными обозвали всё это.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|