Светодизайн. Всё, что связано со светодизайном. Проекты освещения, Дизайн-проекты... Методики работы со светом в Photoshop, 3D Studio Max, Lightscape. Эстетическая сторона светового дизайна |
|
Опции темы | Опции просмотра |
14.08.2011, 23:29 | #1 |
Профи
Регистрация: 23.07.2010
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 62
Вес репутации: 0 |
Освещение поликлиники (больницы)
Доброго времени суток! Простой вопос, в инете не нашел, документ регламентирующий нормы освещения для ЛПУ, поликлиник. Нужно сделать расчет, но не знаю норм по освещенности((((
__________________
Волгасветосервис. Ростов-на-Дону. Энергосберегающее освещение. |
15.08.2011, 07:31 | #2 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
Ответ: Освещение поликлиники (больницы)
СП 52.13330.2011
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Вам в помощь.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
15.08.2011, 22:00 | #3 |
Профи
Регистрация: 23.07.2010
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 62
Вес репутации: 0 |
Ответ: Освещение поликлиники (больницы)
Спасибо громное, ща гляну!
__________________
Волгасветосервис. Ростов-на-Дону. Энергосберегающее освещение. |
16.08.2011, 11:09 | #4 |
Мастер
Регистрация: 03.10.2009
Адрес: Волгоград
Сообщений: 135
Вес репутации: 179 |
Ответ: Освещение поликлиники (больницы)
надо не забыть!
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585 -10 «Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»» и СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". раздел 6 и приложение 5., этот документ идет на все ЛПУ. Последний раз редактировалось alexwolga; 16.08.2011 в 11:15. |
17.08.2011, 11:18 | #5 |
Мастер
Регистрация: 09.08.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 116
Вес репутации: 84 |
Ответ: Освещение поликлиники (больницы)
В Справочной книге по светотехнике (Айзенберг) есть освещение медицинских учреждений. Еще есть пособие по проектированию учреждений здравоохранения.
|
19.08.2011, 23:24 | #6 |
Профи
Регистрация: 23.07.2010
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 62
Вес репутации: 0 |
Ответ: Освещение поликлиники (больницы)
Тогда можно еще один "риторический" вопрос?))) Пройдет ли энергоаудит в 2012 году поликлиника в которой энергопотребление в кабинетах составляет около 100 Вт на 1 м квадратный? Т.е. на кабинет в 8 квадратных метров используется 8 светильников 2х36 с ЭмПРА.
__________________
Волгасветосервис. Ростов-на-Дону. Энергосберегающее освещение. |
22.08.2011, 10:19 | #7 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Освещение поликлиники (больницы)
Цитата:
Почему не ЭПРА? (не сильно дороже).
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
23.08.2011, 23:34 | #8 | |
Профи
Регистрация: 23.07.2010
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 62
Вес репутации: 0 |
Ответ: Освещение поликлиники (больницы)
Цитата:
Мне стока не надо!))))) Это стока весит там))) Т.е. сейчас там в кабинете 8 светильников, а я хочу ограничится 1-2.
__________________
Волгасветосервис. Ростов-на-Дону. Энергосберегающее освещение. |
|
24.08.2011, 09:32 | #9 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Освещение поликлиники (больницы)
8 - явно много
2 - явно мало В кабинете 2х4 м - нормально 3 светильника 2х36 Вт А вообще - да, надо знать, что за кабинет. Если операционная, то там одни требования, если процедурный кабинет - совсем другие... |
24.08.2011, 21:09 | #10 |
Профи
Регистрация: 23.07.2010
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 62
Вес репутации: 0 |
Ответ: Освещение поликлиники (больницы)
Я использую 2х58 с трехполосным люминофором, эпра и эффективным отражателем. Лампа в герметичном тубусе - мух и комаров в светильнике не будет.
__________________
Волгасветосервис. Ростов-на-Дону. Энергосберегающее освещение. |