Ответ: Посоветуйте светодиодную ленту
Больше - не всегда значит лучше. Я ещё понимаю, что бывают заказчики, которые выбирают "то же самое, но подороже", но когда явно хуже, но в несколько раз дороже (зато модно), то тут уж увольте - не понимаю!
|
15.03.2012, 17:53 | #2 | |
Мастер
Регистрация: 15.08.2010
Сообщений: 198
Вес репутации: 185 |
Ответ: Посоветуйте светодиодную ленту
Цитата:
А заказчики вообще созданы не для того, чтобы мы их понимали, а для того, чтобы мы на них зарабатывали |
|
16.03.2012, 11:07 | #3 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001 |
Ответ: Посоветуйте светодиодную ленту
запас надёжности или завышение освещённости?
Если с питающей электроникой понятно - берём номинал с 20-50% запасом от установленной мощности, то как это применимо к ленте? Предлагаете ленту недогружать путём внешнего ограничения напряжения питания или вешать ленту 24 В на БП 12 В?! Или же "с запасом" - это перевыполнить нормы освещённости на 500%? Последний раз редактировалось Alexiy; 16.03.2012 в 11:14. |
17.03.2012, 02:54 | #4 |
Мастер
Регистрация: 15.08.2010
Сообщений: 198
Вес репутации: 185 |
Ответ: Посоветуйте светодиодную ленту
эм... как бы вам так ответить, чтобы не обидеть...
|
17.03.2012, 19:07 | #5 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1148 |
Ответ: Посоветуйте светодиодную ленту
Подлючение ленты на 24 В к 12-вольтовому блоку невозможно - она просто не будет светить (если только не экзотический вариант со встроенными стабилизаторами). Там светодиоды последовательно включаются не по 3, а по 6 штук, при напряжении 12 В они просто не откроются и ток не потечет.
Насчет запаса по мощности. Применительно к светодиодной ленте он выглядит следующим образом: 1. Выбор надежного поставщика, который не "разгоняет" ленту установкой токоограничительных резисторов, дающих ток выше номинального значения для светодиодов установленных на ленте. 2. Нормальный теплоотвод, т.е. установка светодиодной ленты для общего освещения всегда должна осуществляться на алюминиевый профиль. |
18.03.2012, 03:32 | #6 | |
Мастер
Регистрация: 15.08.2010
Сообщений: 198
Вес репутации: 185 |
Ответ: Посоветуйте светодиодную ленту
Цитата:
|
|
19.03.2012, 01:47 | #7 | |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1148 |
Ответ: Посоветуйте светодиодную ленту
Цитата:
А теперь давайте подойдем к проблеме с другой стороны. В нашем распоряжении есть алюминиевый профиль с ограниченными теплоотводящими свойствами. Мы же не можем под потолок поставить ребристый теплоотвод, правильно? Поэтому, чтобы понизить температуру ленты и, следовательно, повысить ее срок службы, нужно или диммировать ленту, или уменьшить ее мощность. Насчет гипсокартона - у него нет НИКАКИХ теплоотводящих свойств, этот строительный материал специально создан для того, чтобы обеспечить максимальную теплоизоляцию. Он выполняет только декоративную функцию, и на него можно клеить только маломощные ленты. Отсюда вывод: нужно использовать ленту НАИМЕНЕЕ ВОЗМОЖНОЙ МОЩНОСТИ (естественно с учетом коэффициента запаса), но эксплуатировать ее в номинальном режиме. |
|