Осветительное оборудование. Предложения по осветительному оборудованию. Поставки светотехники, купля-продажа. Поиск осветительного оборудования, поиск поставщиков. |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
15.04.2009, 15:03 | #1 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 840 |
Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска
Ребят, давайте думать как светотехники.
1) Когда нужно БМП? - 1 и 1 специальная категория электроснабжения (логично, что если мы делаем АВР, а прожектора не зажгутся - как то глупо будет) - опасность жизни (более 100 человек) - телесъемка (минимально допустимый уровень вертикалки 750 лк. - просим Т.З.) 2) Сколько прожекторов оборудовать БМП? - Просим Т.З. - Просим Т.З. у телевизионщиков - сколько минимально их устроит - Уговариваем телевизионщиков ужаться до 750 лк - Во всех остальных случаях 50% от рабочего, если заказчик ОЧЕНЬ хочет, но не может объяснить - Зачем. Шторки обязательно, если будет ШОУ. Причем шторки стоят даже дороже чем БМП =)) А их надо на все прожекторы ставить!!!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
15.04.2009, 20:56 | #2 | |
Гуру
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 191 |
Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска
Цитата:
1. Больше 100 человек - Алексей, может достаточно поставить дополнительно галогенки? не вижу необходимость БМП? 2. Во всех остальных случаях 50% от рабочего? Почему 50%? На основании опыта? Или это тот минимум который получиться при вертикальной 1400 делённой на 2? Друзья, есть информация по дополнительным требованиям для БМП? Картинка? Схемка? |
|
16.04.2009, 12:11 | #3 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 840 |
Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска
Цитата:
Ну и как плюс ко всему - опора рассчитана на определенный вес, каждый дополнительный прожектор это около 20 кг. А каждые 100 кг. доп нагрузки на мачту это примерно 100 000 а то и больше к ее стоимости. Так что здесь вопрос спорный, я для себя решил давно - лучше БМП. 2) Из опыта. Это то значение при котором всё ёще возможно получить неравномерность освещенности 0,5/0,7. То значение когда адаптация происходит почти мгновенно. И наконец то значение которое проканает для ТВ. Картинка бмп вам ничем не поможет - просто параллелепипед с двумя выводами. Схему включения вам должны дать поставщики оборудования, она будет разная для 220 и 380 В. Ну а саму схему БМП я даже не знаю где можно посмотреть - никогда не интересовался.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|