Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 30.08.2011, 15:45   #1
Joni119
Новичок
 
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 5
Вес репутации: 0
Joni119 нет репутации
По умолчанию Помогите рассчитать освещение котельной

Здравствуйте, помогите сделать расчет эл. мощности необходимой для освещения котельной пожарного деппо. Данные помещения: площадь - 52,5кв.м, 3 окна площадью 3,5кв. метра каждое. Не могу понять к какому классу помещений отнести и какова норма освещенности, и вообще, как произвести расчет в упрощенной форме. Подскажите, пожайлуста, с чего начать...
Joni119 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 16:00   #2
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной

размер помещения какой?
Д х Ш х В

На потолке есть что-то, что мешает светильникам светить или висеть?
Балки ферм или кран-балка?

Окна не сильно влияют на освещённость - снижают её на 5-30% - можно не учитывать.

Горючие вещества (жидкости, твёрдые) в помещении есть? Электрооборудование (насосы) не считаются.

Считать - например, в программе DIALux

Норма освещённости - 150 лк (см. более подробно - МГСН 2.06-99. Таблица 3 п. 37). Это московские нормы. Они в Оренбурге не действуют, но освещённость - она и в Африке освещённость.

Последний раз редактировалось Alexiy; 30.08.2011 в 16:02.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 16:21   #3
Joni119
Новичок
 
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 5
Вес репутации: 0
Joni119 нет репутации
По умолчанию Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной

ДхШхВ: 8х6,5х3,75, потолок гладкий, горючие вещества только внутри котлов, с наружи нет, программу вечером дома скачаю, щас МГСН начну изучать, Спасибо огромное за оперативность!!!
Joni119 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 16:24   #4
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной

Цитата:
Сообщение от Joni119 Посмотреть сообщение
...горючие вещества только внутри котлов...
Утечка возможна? Тогда всё помещение пожароопасное.
А если возможно образование их паров, то и взрывоопасное!

Кроме самой программы DIALux к ней понадобятся ещё модели светильников.
Вероятно тут пригодятся базы светильников Световые технологии и Ватра.

Последний раз редактировалось Alexiy; 30.08.2011 в 16:26.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 08:46   #5
Joni119
Новичок
 
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 5
Вес репутации: 0
Joni119 нет репутации
По умолчанию Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной

В общем я выяснил, что помещение относится к взрывоопасным. Нашел нормы освещенности и кое-какие другие данные из таблицы 3. А как теперь число и тип ламп подобрать? с помощью программы DIALux???

Если у Вас есть какие-то производители с кем вы сотрудничаете, то давайте я их буду включать в свои спецификации. Хочется тоже Вам добром отплатить)))
Joni119 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 09:46   #6
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной

Цитата:
Сообщение от Joni119 Посмотреть сообщение
с помощью программы DIALux???
да. Будут вопросы - задавайте в этом форуме или на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Светильники - в таких помещениях я использую хохляндские ЖСП18 70 Вт - они взрывозащищённые, дешёвые и энергоэффективные. Светят во все стороны. Имеют силикатное стекло в соответствии с требованием ПУЭ п. 6.6.5, имеют IP65. Дёшево и сердито. Если найдёте, чем их можно заменить в такой ситуации - скажите мне - я тоже буду применять

Кстати, изучите ПУЭ главы 7.3 и 7.4. Обратите внимание на требование к IP оборудования (выключатели, розетки) и светильников - там разные таблички.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 11:26   #7
Joni119
Новичок
 
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 5
Вес репутации: 0
Joni119 нет репутации
По умолчанию Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной

Спасибо за советы! Изучаю программу и не пойму как в ней выбрать светильник ЖСП18 в стандартных каталогах все какие-то с наворотами, а простого хохляндского нет)))) Подскажите, пожайлуста!
Joni119 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 12:55   #8
alkrymov
Высший разум
 
Аватар для alkrymov
 
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685
alkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной

1. Найти .ies или .ldt файлы фотометрии данной модели светильника.
2. Найти аналогичный по светораспределению светильник и использовать поправочный коэффициент для светового потока.
3. Рассчитать освещенность вручную точечным методом.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники

В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!!
alkrymov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 13:06   #9
KITO
Новичок
 
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 3
Вес репутации: 0
KITO нет репутации
По умолчанию Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной

Цитата:
Сообщение от Joni119 Посмотреть сообщение
Спасибо за советы! Изучаю программу и не пойму как в ней выбрать светильник ЖСП18 в стандартных каталогах все какие-то с наворотами, а простого хохляндского нет)))) Подскажите, пожайлуста!
1) Перейдите по ссылке на сайт производителя светильника (ссылка сразу в раздел Downloads)
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

2) Скачайте "База светильников "Корпорации ВАТРА" для DiaLux (по состоянию на 07.2011)"

3) В архиве будет руководство по введению светильников в дайлакс.

4) После введения базы светильников в программу, выбираете нужный вам и делаете расчет.
KITO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 13:22   #10
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной

Цитата:
Сообщение от KITO Посмотреть сообщение
дайлакс.

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 10:14   #11
Joni119
Новичок
 
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 5
Вес репутации: 0
Joni119 нет репутации
По умолчанию Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной

В общем с вашей помощью расчет произвел, теперь думаю где расположить распределительный щит и резервный дизель генератор. щит наверно лучше вынести из помещения? а насчет генератора - можно ли его на улице распологать?
Joni119 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 12:11   #12
МитричЪ
Ученик
 
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 13
Вес репутации: 0
МитричЪ нет репутации
По умолчанию Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной

Цитата:
Сообщение от Joni119 Посмотреть сообщение
а насчет генератора - можно ли его на улице распологать?
Да хоть под землей, генераторы тоже разные бывают, можно и в сарайке пристроить, можно специальный ангар построить, но есть и передвижные, которым ваще плевать на погодные условия.
Сколько должен гена выдавать, от этого уже и отталкивайтесь
__________________
e-v-t.ru
МитричЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 12:11   #13
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной

Цитата:
Сообщение от Joni119 Посмотреть сообщение
где расположить распределительный щит
Читайте в ПУЭ - где можно устанавливать электрощиты - в каких помещениях, на каком расстоянии от трубопроводов с водой, и с взрыво-пожароопасными жидкостями и газами.

Цитата:
Сообщение от Joni119 Посмотреть сообщение
а насчет генератора - можно ли его на улице распологать?
можно, если он предназначен для работы в условии низких уличных температур. Блок АВР - аналогично.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru