Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
01.06.2015, 10:06 | #15 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001 |
Re: Аварийное освещение
какая каша у вас в голове, однако!
Аварийное освещение делится на эвакуационное и резервное (п. 7.104) Про эвакуационное (п. 7.105) вы уже упомянули и процитировали - там нормируется минимум 0,5-1 лк (п. 7.106-7.108) И освещённость там от рабочего освещения никак не зависит. А теперь необходимо упомянуть про резервное аварийное освещение (п. 7.109-7.110) - там нормируется 30% от норм рабочего освещения. С какого перепугу 50% - непонятно. Есть ещё световые указатели (п. 7.111) - они служат не для освещения, а для информирования. Их часто объединяют с эвакуационным освещением, но требования к надёжности их электропитания чуть выше. Внимательно прочитайте (пп. 7.104-7.114) - это совсем немного и там всё человеческим языком написано - вопросов возникать не должно. Последний раз редактировалось Alexiy; 01.06.2015 в 10:15. |