Надо ли учитывать мощность потребляемую ПРА и ЭПРА для люминисцентных светильников?
Добпое время суток !
Вопрос может быть и "лохский" но всё же задам Нужно ли учитывать мощность потребляемую ПРА и ЭПРА в нагрузках освещения при составлении схем эл. щитов ? Ну и кто как считает тоже поделитесь опытом. светильник 4х18Вт с ПРА и ЭПРА потребляет мощность отличную от 72Вт какую мощность брать для люминисцентного светильника (с ПРА и ЭПРА) при расчетах ? Ну с током ясно, зависит от COSФ, а мощность как считаете? |
13.01.2009, 18:18 | #2 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 525 |
Ответ: Надо ли учитывать мощность потребляемую ПРА и ЭПРА для люминисцентных светиль
Вот немного информации по растровым светильникам.
-При больших количествах светильников /от 50шт/ надо бы учитывать пусковой ток. Если подвести питание малым сечением - будут проблемы с блуждающим эффектом неодновременного загорания ламп. -В случае с ЭмПРА св-ки неодновременно включаются. -С ЭПРА надо закладывать УЗО не более, чем на 15 ЭПРА (УЗО с током утечки на 30мА имеет право срабатывать уже при 15 мА утечке. Каждый ЭПРА может давать ток утечки 1мА - так принято, хотя в жизни - не более 0,1 мА. Итого: не более 15ЭПРА на УЗО с отсечкой на 30мА) Вроде все. Посмотрите картинку /там потребляемые мощности/
__________________