Question Слепящее действие источников

Коллеги, помогите разобраться в этом вопросе! Меня интересует конкретно слепящее действие светильников в условиях уличного освещения и пешеходов.

Согласно СП 52.13330.2016 оно регламентируется таким вот образом: I_85/A^0,5 кд/м, где I_85 - сила света ОП под углом 85° к вертикали, максимальная по всем азимутальным углам пешеходного пространства; A - площадь проекции светящей поверхности ОП на плоскость, перпендикулярную направлению силы света I_85, м2.
Указанное отношение в зависимости от высоты установки светильников не должно превышать: 4000 – при высоте 4,5 м и менее; 5500 – при высоте от 4,5 до 6 м; 7000 – при высоте более 6 м.

Объясните пожалуйста: как это измеряется на практике (площадь и угол)? И почему берется угол именно в 85 градусов (а не 70,80,90..).

Есть предположение, что это нужно при проектировании все учитывать. Тогда другой вопрос: как слепящее действие измерить в условиях реальной среды и понять, соответствует ли оно регламенту?
vikuskaaee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 15:30   #2
ДиК
Мастер
 
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 97
Вес репутации: 420
ДиК has a brilliant futureДиК has a brilliant futureДиК has a brilliant futureДиК has a brilliant futureДиК has a brilliant futureДиК has a brilliant futureДиК has a brilliant futureДиК has a brilliant futureДиК has a brilliant futureДиК has a brilliant futureДиК has a brilliant future
По умолчанию Re: Слепящее действие источников

Предлагаю ознакомиться:
ГОСТ26824—2018
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ Методы измерения яркости
Должно помочь.
ДиК вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
высота опоры, пешеход, слепимость, слепящее действие


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru