Просмотр полной версии : МГЛ нестабильная работа
Андрей ВС
08.04.2010, 12:07
Подскажите пожалуйста. Установил в цеху светильники ГСП23У-250- ООО "ВАТРА". В одном из светильников лампа МГЛ-250 после выхода в нормальный режим работы периодически светится розовым или желтым светом с последующим возвратом в н.р.р.. Дроссель производства ООО ВАТРА , ИЗУ возможно Германия. Лампу уже заменил,тот же результат.
И второй вопрос. Разрешается ли установка Светильников с лампами МГЛ над станками или оборудованием имеющим вращающиеся части, т.к лампы ДРЛ запрещено устанавливать над таким оборудованием.
camii dobrii
13.04.2010, 11:21
Подскажите пожалуйста. Установил в цеху светильники ГСП23У-250- ООО "ВАТРА". В одном из светильников лампа МГЛ-250 после выхода в нормальный режим работы периодически светится розовым или желтым светом с последующим возвратом в н.р.р.. Дроссель производства ООО ВАТРА , ИЗУ возможно Германия. Лампу уже заменил,тот же результат.
И второй вопрос. Разрешается ли установка Светильников с лампами МГЛ над станками или оборудованием имеющим вращающиеся части, т.к лампы ДРЛ запрещено устанавливать над таким оборудованием.
Добрый день.
Циклический режим работы лампы возможен при не соответсвии параметров (тока и напряжения) Это параметры обеспечивает дроссель.
Проверьте соответствие параметров дросселя и лампы.
Второй вопрос:
Вы говорите о стробоскопическом эффекте. Т.к. лампы МГЛ имеют ту же природу что и ДРЛ, то при освещении такими лампами тоже может возникать стробоскопический эффект (если частота мерцания ламп и частота вращения деталей станка совпадают то визуально станок останавливается). Методы борьбы - расфазировка, использование местного освещения с низким коэф. пульсации.
Так как у Вас много св-ков и все они работают нормально, кроме одного, то скорее всего и лампы правильные, и дроссели. Проще всего заменить сам св-к :-). Вполне возможно, что в дросселе межвитковое замыкание и он разгоняет лампу на больший, чем надо ток. Причем, это может только после прогрева проявляться. Можно попробовать проверить токовыми клещами или амперметром мощным.
Андрей ВС
19.04.2010, 14:26
Спасибо за ответы .Это действительно был дроссель , т.к. сперва я заменил ИЗУ эффект оказался тот-же, а после замены дросселя лампа МГЛ стала работать стабильно.
А подскажите какая частота мерцания ламп МГЛ ?
И разрешается ли установка ламп KЛЛ в качестве местного освещения на оборудование с вращающимися частями.
Я так понимаю ,что лампы с низким коэфф. пульсации - лампы накаливания?!
Я так понимаю ,что лампы с низким коэфф. пульсации - лампы накаливания?!
У ламп накаливания пульсация равна 50Гц. Но в связи с тем что за столь короткое время спираль не успевает остыть то получается что пульсации практически нет!
camii dobrii
19.04.2010, 14:53
Спасибо за ответы .Это действительно был дроссель , т.к. сперва я заменил ИЗУ эффект оказался тот-же, а после замены дросселя лампа МГЛ стала работать стабильно.
А подскажите какая частота мерцания ламп МГЛ ?
И разрешается ли установка ламп KЛЛ в качестве местного освещения на оборудование с вращающимися частями.
Я так понимаю ,что лампы с низким коэфф. пульсации - лампы накаливания?!
Чуть более развернуто чем у моего коллеги:
Частота мерцания у всех примерно одинаковая - 50Гц. Дело в другом - разность максимального и минимального светового потока.
МГЛ и ДНаТ имеют коэф пульсации почти 100%. КЛЛ и ЛЛ чуть лучше.
Выход из этой ситуации расфазировка и использование ЭПРА.
Отсюда ответ на ваш вопрос - КЛЛ можно, но только с ЭПРА.
Андрей ВС
19.04.2010, 16:02
Чуть более развернуто чем у моего коллеги:
Частота мерцания у всех примерно одинаковая - 50Гц. Дело в другом - разность максимального и минимального светового потока.
МГЛ и ДНаТ имеют коэф пульсации почти 100%. КЛЛ и ЛЛ чуть лучше.
Выход из этой ситуации расфазировка и использование ЭПРА.
Отсюда ответ на ваш вопрос - КЛЛ можно, но только с ЭПРА.
1.Объясните---что это значит????? Что эти лампы, МГЛ и ДНаТ имеют максимальную разницу светового потока в период мерцания, потом КЛЛ и ЛЛ,а потом ЛН
2.Расфазировка--вкл. источников света от разных фаз, А-В-С
3.А разве бывают КЛЛ без ЭПРА? Я предполагаю КЛЛ неитегрированные.
Андрей ВС
19.04.2010, 17:07
еще один вопрос .Есть ли какая то пропорциональная зависимость между люменами и люксами.??:confused:
alkrymov
19.04.2010, 20:06
1.Объясните---что это значит????? Что эти лампы, МГЛ и ДНаТ имеют максимальную разницу светового потока в период мерцания, потом КЛЛ и ЛЛ,а потом ЛН
2.Расфазировка--вкл. источников света от разных фаз, А-В-С
3.А разве бывают КЛЛ без ЭПРА? Я предполагаю КЛЛ неитегрированные.
1. Именно так.
П.С. Справочная книга для проектирования электрического освещения под ред. Г. М. Кнорринга 1976г. стр.230. "Световой поток источников света, питаемых от сети переменного тока 50 Гц, пульсирует с частотой 100 Гц, создавая вредные пульсации освещенности".
2. Так.
3. Бывают. К примеру настольные лампы, у которых ЭмПРА встроен в штекер (вилку). У интегрированных только ЭПРА.
еще один вопрос .Есть ли какая то пропорциональная зависимость между люменами и люксами.??
Существует, все зависит от способа расчета освещенности.
camii dobrii
21.04.2010, 09:57
Есть такое определение (оно меня сильно вымораживает, но имеет право на жизнь).
1лк=1лм/м^2
Естественно это идеальный случай и бла бла бла... Для предварительной оценки катит, только надо запас учитывать, на неидеальность.