Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 9
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Подскажите пожалуйста. Установил в цеху светильники ГСП23У-250- ООО "ВАТРА". В одном из светильников лампа МГЛ-250 после выхода в нормальный режим работы периодически светится розовым или желтым светом с последующим возвратом в н.р.р.. Дроссель производства ООО ВАТРА , ИЗУ возможно Германия. Лампу уже заменил,тот же результат.
И второй вопрос. Разрешается ли установка Светильников с лампами МГЛ над станками или оборудованием имеющим вращающиеся части, т.к лампы ДРЛ запрещено устанавливать над таким оборудованием. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Циклический режим работы лампы возможен при не соответсвии параметров (тока и напряжения) Это параметры обеспечивает дроссель. Проверьте соответствие параметров дросселя и лампы. Второй вопрос: Вы говорите о стробоскопическом эффекте. Т.к. лампы МГЛ имеют ту же природу что и ДРЛ, то при освещении такими лампами тоже может возникать стробоскопический эффект (если частота мерцания ламп и частота вращения деталей станка совпадают то визуально станок останавливается). Методы борьбы - расфазировка, использование местного освещения с низким коэф. пульсации.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Профи
Регистрация: 17.05.2009
Сообщений: 64
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
![]()
Так как у Вас много св-ков и все они работают нормально, кроме одного, то скорее всего и лампы правильные, и дроссели. Проще всего заменить сам св-к :-). Вполне возможно, что в дросселе межвитковое замыкание и он разгоняет лампу на больший, чем надо ток. Причем, это может только после прогрева проявляться. Можно попробовать проверить токовыми клещами или амперметром мощным.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Новичок
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 9
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Спасибо за ответы .Это действительно был дроссель , т.к. сперва я заменил ИЗУ эффект оказался тот-же, а после замены дросселя лампа МГЛ стала работать стабильно.
А подскажите какая частота мерцания ламп МГЛ ? И разрешается ли установка ламп KЛЛ в качестве местного освещения на оборудование с вращающимися частями. Я так понимаю ,что лампы с низким коэфф. пульсации - лампы накаливания?! |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 380 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
У ламп накаливания пульсация равна 50Гц. Но в связи с тем что за столь короткое время спираль не успевает остыть то получается что пульсации практически нет!
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Частота мерцания у всех примерно одинаковая - 50Гц. Дело в другом - разность максимального и минимального светового потока. МГЛ и ДНаТ имеют коэф пульсации почти 100%. КЛЛ и ЛЛ чуть лучше. Выход из этой ситуации расфазировка и использование ЭПРА. Отсюда ответ на ваш вопрос - КЛЛ можно, но только с ЭПРА.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Новичок
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 9
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
2.Расфазировка--вкл. источников света от разных фаз, А-В-С 3.А разве бывают КЛЛ без ЭПРА? Я предполагаю КЛЛ неитегрированные. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Новичок
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 9
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
еще один вопрос .Есть ли какая то пропорциональная зависимость между люменами и люксами.??
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | ||
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 687 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
П.С. Справочная книга для проектирования электрического освещения под ред. Г. М. Кнорринга 1976г. стр.230. "Световой поток источников света, питаемых от сети переменного тока 50 Гц, пульсирует с частотой 100 Гц, создавая вредные пульсации освещенности". 2. Так. 3. Бывают. К примеру настольные лампы, у которых ЭмПРА встроен в штекер (вилку). У интегрированных только ЭПРА. Цитата:
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! Последний раз редактировалось alkrymov; 19.04.2010 в 20:12. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Есть такое определение (оно меня сильно вымораживает, но имеет право на жизнь).
1лк=1лм/м^2 Естественно это идеальный случай и бла бла бла... Для предварительной оценки катит, только надо запас учитывать, на неидеальность.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |