Вход

Просмотр полной версии : Освещение подвального помещения


Незарегистрированный
08.06.2011, 19:22
Мне необходимо осветить помещение подвала, было принято решение использовать ЯТП-0,25/220/35В. По расчету освещенности получилось - 27 светильникос с ЛН60Вт. Могу ли я хи все запитать через один ЯТП, и какая максимальная нагрузка ЯТП?

zheka36
08.06.2011, 20:04
Мне необходимо осветить помещение подвала, было принято решение использовать ЯТП-0,25/220/35В. По расчету освещенности получилось - 27 светильникос с ЛН60Вт. Могу ли я хи все запитать через один ЯТП, и какая максимальная нагрузка ЯТП?

в вашем случаи максимум 250 вт. 4 лампы (типа МО 36-60) по 60вт на один транс.
или 6 шт по 40вт (МО 36-40)
ятп наверно 0,25/220/36В

Alexiy
08.06.2011, 23:03
А зачем пониженное напряжение в подвале?
Если из-за низких потолков (до 2,5 м) в помещении с наличием опасности поражения электрическим током (токопроводящие полы, сырость, стеснённые условия), то в таком случае рекомендуется:
- либо светильники и оборудование 2-го класса изоляции;
- либо подключение светильников через разделительный (не обязательно понижающий) трансформатор;
- либо подключение светильников через УЗО.

При этом сами трансформаторы в вашем случае также должны быть защищены от влаги (например, ЯТП IP54 или трансформаторы ОСОВ), а ещё лучше вынесены за пределы этого помещения.

Не уверен, что нужны именно ЯТП в вашем случае. Мы, например, их используем только для дополнительного переносного местного ремонтного освещения.