|
Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
08.06.2011, 19:22 | #1 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Освещение подвального помещения
Мне необходимо осветить помещение подвала, было принято решение использовать ЯТП-0,25/220/35В. По расчету освещенности получилось - 27 светильникос с ЛН60Вт. Могу ли я хи все запитать через один ЯТП, и какая максимальная нагрузка ЯТП?
|
08.06.2011, 20:04 | #2 | |
Мастер
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 78
Вес репутации: 0 |
Ответ: Освещение подвального помещения
Цитата:
или 6 шт по 40вт (МО 36-40) ятп наверно 0,25/220/36В |
|
08.06.2011, 23:03 | #3 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001 |
Ответ: Освещение подвального помещения
А зачем пониженное напряжение в подвале?
Если из-за низких потолков (до 2,5 м) в помещении с наличием опасности поражения электрическим током (токопроводящие полы, сырость, стеснённые условия), то в таком случае рекомендуется: - либо светильники и оборудование 2-го класса изоляции; - либо подключение светильников через разделительный (не обязательно понижающий) трансформатор; - либо подключение светильников через УЗО. При этом сами трансформаторы в вашем случае также должны быть защищены от влаги (например, ЯТП IP54 или трансформаторы ОСОВ), а ещё лучше вынесены за пределы этого помещения. Не уверен, что нужны именно ЯТП в вашем случае. Мы, например, их используем только для дополнительного переносного местного ремонтного освещения. |