Всем доброго времени суток.
Подскажите, что означает "коэффициент эксплуатации"? Откуда его вычисляют?
Нужен для DIALux для светодиодных светильников.

Gades
07.07.2014, 16:23
Всем доброго времени суток.
Подскажите, что означает "коэффициент эксплуатации"? Откуда его вычисляют?
Нужен для DIALux для светодиодных светильников.

В наших нормативах используется понятие "Коэффициент запаса" (Кз). Кз является величиной, обратной коэффициенту эксплуатации (Кэ), которым оперирует диалюкс. Таким образом, Кэ=1/Кз. Зависит этот коэффициент от условий эксплуатации светильников.

Elf
07.07.2014, 16:33
этот коэффициент эксплуатации (КЭ) программа автоматом выдает или это заложено в светильнике?

White_Light
07.07.2014, 17:00
Зависит этот коэффициент от условий эксплуатации светильников.

... и от конструкции самих светильников.

Выбирается по СП52.13330.2011.

Gades
07.07.2014, 17:04
этот коэффициент эксплуатации (КЭ) программа автоматом выдает или это заложено в светильнике?

Кэ никакого отношения к светильнику не имеет. Он только характеризует чистоту в помещении и количество чисток в год. В диалюксе он (также называемый коэффициентом уменьшения) зависит от плана техобслуживания помещения. Также можно значение ввести вручную во вкладке Помещение-Метод плана техобслуживания.

Gades
07.07.2014, 17:09
... и от конструкции самих светильников.

Выбирается по СП52.13330.2011.

Согласен. Лучше выбирать Кз по СП52 с учетом эксплуатационной группы светильников.
Диалюкс, однако, Кэ считает зависимым только от плана техобслуживания и чистоты помещения. Таким образом, чтобы посчитать по СП52 цех, в котором одновременно стоят светильники различных эксплуатационных групп, придется каждому типу светильников дополнительные поправочные коэффициенты добавлять...

White_Light
07.07.2014, 17:11
Тогда просто оставлю это здесь.
3795
3796

Таким образом, чтобы посчитать по СП52 цех, в котором одновременно стоят светильники различных эксплуатационных групп, придется каждому типу светильников дополнительные поправочные коэффициенты добавлять...

Можно установить в помещении основной КЭ, а для светильников отличных от основного подгонять его коэффициентом уменьшения. Но вряд ли кто-то будет так делать... Да и вряд ли кто-то еще смотрит СП52 при выборе КЗ/КЭ - "нам менеджер сказал "1,00" брать" ;))

Gades
07.07.2014, 17:15
Справедливости ради, имеет.

Кз - имеет (согласно идеологии СП52). Кэ - нет (согласно идеологии диалюкса). Как решать задачу в диалюксе с несколькими типами светильников различных эксплуатационных групп - вопрос открытый. Но явно с поправочными коэффициентами на каждый тип, так как Кэ диалюкс считает постоянным для всего помещения.
P.S. Я СП52 всегда смотрю. Другое дело, что потом в мой проект менеджеры могут свои коррективы ввести..:rolleyes:

Serdgick
07.11.2014, 16:46
Уважаемые! Не совсем в тему, но ...
Можете поделиться опытом. Какой коэффициент отражения стен и потолков следует брать для производственного помещения со старой побелкой. Помещение очень мрачное - химстанция!!
Пока рассчитываю, что 50-30%. Но больше нравится 30%, так как низ помещения, до высоты 2м., заставлен оборудованием, имеющим очень большие загрязнения.

Alexvas
07.11.2014, 17:36
Уважаемые! Не совсем в тему, но ...
Можете поделиться опытом. Какой коэффициент отражения стен и потолков следует брать для производственного помещения со старой побелкой. Помещение очень мрачное - химстанция!!
Пока рассчитываю, что 50-30%. Но больше нравится 30%, так как низ помещения, до высоты 2м., заставлен оборудованием, имеющим очень большие загрязнения.

Нужно обязательно вводить в проект оборудование. Хотя бы в виде условных параллелипипедов. У вас вверху и внизу совсем разное распределение света, и это оказывает влияние на результаты расчета.

Serdgick
07.11.2014, 18:04
Нужно обязательно вводить в проект оборудование. Хотя бы в виде условных параллелипипедов. У вас вверху и внизу совсем разное распределение света, и это оказывает влияние на результаты расчета.
Оборудование... Оборудование расположено по всему периметру, и стен до высоты 1,5-2 метра не видно. Описывая его, я хотел передать то, что в нижней части помещения, отражение тоже мало. Поэтому меня и интересует коэффициент отражения поверхностей в подобных случаях

Alexvas
07.11.2014, 18:06
Кз - имеет (согласно идеологии СП52). Кэ - нет (согласно идеологии диалюкса). Как решать задачу в диалюксе с несколькими типами светильников различных эксплуатационных групп - вопрос открытый. Но явно с поправочными коэффициентами на каждый тип, так как Кэ диалюкс считает постоянным для всего помещения.
P.S. Я СП52 всегда смотрю. Другое дело, что потом в мой проект менеджеры могут свои коррективы ввести..:rolleyes:

В коэффициент запаса закладывается еще и снижение светового потока источника света со временем. Поскольку в обсуждаемом проекте все светильники светодиодные, то вполне возможно установить единый коэффициент запаса. Другой вопрос, что в случае возникновения претензий у заказчика не будет возможности обосновать свое решение.