Всем доброго времени суток.
Подскажите, что означает "коэффициент эксплуатации"? Откуда его вычисляют?
Нужен для DIALux для светодиодных светильников.
Всем доброго времени суток.
Подскажите, что означает "коэффициент эксплуатации"? Откуда его вычисляют?
Нужен для DIALux для светодиодных светильников.
В наших нормативах используется понятие "Коэффициент запаса" (Кз). Кз является величиной, обратной коэффициенту эксплуатации (Кэ), которым оперирует диалюкс. Таким образом, Кэ=1/Кз. Зависит этот коэффициент от условий эксплуатации светильников.
этот коэффициент эксплуатации (КЭ) программа автоматом выдает или это заложено в светильнике?
White_Light
07.07.2014, 17:00
Зависит этот коэффициент от условий эксплуатации светильников.
... и от конструкции самих светильников.
Выбирается по СП52.13330.2011.
этот коэффициент эксплуатации (КЭ) программа автоматом выдает или это заложено в светильнике?
Кэ никакого отношения к светильнику не имеет. Он только характеризует чистоту в помещении и количество чисток в год. В диалюксе он (также называемый коэффициентом уменьшения) зависит от плана техобслуживания помещения. Также можно значение ввести вручную во вкладке Помещение-Метод плана техобслуживания.
... и от конструкции самих светильников.
Выбирается по СП52.13330.2011.
Согласен. Лучше выбирать Кз по СП52 с учетом эксплуатационной группы светильников.
Диалюкс, однако, Кэ считает зависимым только от плана техобслуживания и чистоты помещения. Таким образом, чтобы посчитать по СП52 цех, в котором одновременно стоят светильники различных эксплуатационных групп, придется каждому типу светильников дополнительные поправочные коэффициенты добавлять...
White_Light
07.07.2014, 17:11
Тогда просто оставлю это здесь.
3795
3796
Таким образом, чтобы посчитать по СП52 цех, в котором одновременно стоят светильники различных эксплуатационных групп, придется каждому типу светильников дополнительные поправочные коэффициенты добавлять...
Можно установить в помещении основной КЭ, а для светильников отличных от основного подгонять его коэффициентом уменьшения. Но вряд ли кто-то будет так делать... Да и вряд ли кто-то еще смотрит СП52 при выборе КЗ/КЭ - "нам менеджер сказал "1,00" брать" ;))
Справедливости ради, имеет.
Кз - имеет (согласно идеологии СП52). Кэ - нет (согласно идеологии диалюкса). Как решать задачу в диалюксе с несколькими типами светильников различных эксплуатационных групп - вопрос открытый. Но явно с поправочными коэффициентами на каждый тип, так как Кэ диалюкс считает постоянным для всего помещения.
P.S. Я СП52 всегда смотрю. Другое дело, что потом в мой проект менеджеры могут свои коррективы ввести..:rolleyes:
Serdgick
07.11.2014, 16:46
Уважаемые! Не совсем в тему, но ...
Можете поделиться опытом. Какой коэффициент отражения стен и потолков следует брать для производственного помещения со старой побелкой. Помещение очень мрачное - химстанция!!
Пока рассчитываю, что 50-30%. Но больше нравится 30%, так как низ помещения, до высоты 2м., заставлен оборудованием, имеющим очень большие загрязнения.
Уважаемые! Не совсем в тему, но ...
Можете поделиться опытом. Какой коэффициент отражения стен и потолков следует брать для производственного помещения со старой побелкой. Помещение очень мрачное - химстанция!!
Пока рассчитываю, что 50-30%. Но больше нравится 30%, так как низ помещения, до высоты 2м., заставлен оборудованием, имеющим очень большие загрязнения.
Нужно обязательно вводить в проект оборудование. Хотя бы в виде условных параллелипипедов. У вас вверху и внизу совсем разное распределение света, и это оказывает влияние на результаты расчета.
Serdgick
07.11.2014, 18:04
Нужно обязательно вводить в проект оборудование. Хотя бы в виде условных параллелипипедов. У вас вверху и внизу совсем разное распределение света, и это оказывает влияние на результаты расчета.
Оборудование... Оборудование расположено по всему периметру, и стен до высоты 1,5-2 метра не видно. Описывая его, я хотел передать то, что в нижней части помещения, отражение тоже мало. Поэтому меня и интересует коэффициент отражения поверхностей в подобных случаях
Кз - имеет (согласно идеологии СП52). Кэ - нет (согласно идеологии диалюкса). Как решать задачу в диалюксе с несколькими типами светильников различных эксплуатационных групп - вопрос открытый. Но явно с поправочными коэффициентами на каждый тип, так как Кэ диалюкс считает постоянным для всего помещения.
P.S. Я СП52 всегда смотрю. Другое дело, что потом в мой проект менеджеры могут свои коррективы ввести..:rolleyes:
В коэффициент запаса закладывается еще и снижение светового потока источника света со временем. Поскольку в обсуждаемом проекте все светильники светодиодные, то вполне возможно установить единый коэффициент запаса. Другой вопрос, что в случае возникновения претензий у заказчика не будет возможности обосновать свое решение.