Wizardzim
14.11.2015, 17:15
Добрый день.
Купили китайские светильники ЛПО 2х36 Вт с ЭПРА (какой-то noname IV-e236).
Купили к ним лампы OSRAM lumilux 840
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]Но ваттметр (опять-таки китайский) почему-то показывает потребляемую мощность всего 52 Вт с коэффициентом мощности 0,95. На других КЛЛ (OSRAM, MAXUS) - показывает вполне правильные значения мощности, коэффициента мощности (как заявлено).
Может ли из-за ЭПРА светильник потреблять настолько меньше?
Купили китайские светильники ЛПО 2х36 Вт с ЭПРА (какой-то noname IV-e236).
Купили к ним лампы OSRAM lumilux 840
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]Но ваттметр (опять-таки китайский) почему-то показывает потребляемую мощность всего 52 Вт с коэффициентом мощности 0,95. На других КЛЛ (OSRAM, MAXUS) - показывает вполне правильные значения мощности, коэффициента мощности (как заявлено).
Может ли из-за ЭПРА светильник потреблять настолько меньше?