По умолчанию Сколько должен потреблять светильник ЛПО 2х36 с ЭПРА?

Добрый день.
Купили китайские светильники ЛПО 2х36 Вт с ЭПРА (какой-то noname IV-e236).
Купили к ним лампы OSRAM lumilux 840
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Но ваттметр (опять-таки китайский) почему-то показывает потребляемую мощность всего 52 Вт с коэффициентом мощности 0,95. На других КЛЛ (OSRAM, MAXUS) - показывает вполне правильные значения мощности, коэффициента мощности (как заявлено).

Может ли из-за ЭПРА светильник потреблять настолько меньше?
Wizardzim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 09:52   #2
vladmark
Никто
 
Аватар для vladmark
 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 695
vladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant future
По умолчанию Re: Сколько должен потреблять светильник ЛПО 2х36 с ЭПРА?

Цитата:
Сообщение от Wizardzim Посмотреть сообщение
Может ли из-за ЭПРА светильник потреблять настолько меньше?
Да, электронные ПРА могут выдавать меньшую мощность на лампу.
vladmark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 03:42   #3
Alexvas
Высший разум
 
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1148
Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Сколько должен потреблять светильник ЛПО 2х36 с ЭПРА?

Цитата:
Сообщение от Wizardzim Посмотреть сообщение
Добрый день.
Купили китайские светильники ЛПО 2х36 Вт с ЭПРА (какой-то noname IV-e236).
Купили к ним лампы OSRAM lumilux 840
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Но ваттметр (опять-таки китайский) почему-то показывает потребляемую мощность всего 52 Вт с коэффициентом мощности 0,95. На других КЛЛ (OSRAM, MAXUS) - показывает вполне правильные значения мощности, коэффициента мощности (как заявлено).

Может ли из-за ЭПРА светильник потреблять настолько меньше?
Да, при использовании ЭПРА светильник может потреблять меньше, чем сумма указанныз на лампах мощностей. Но не настолько. В данном случае потребляемая светильником мощность по-любому должна быть не меньше 60 Вт. А сами лампы-то светятся нормально? В данном случае могут возникать проблемы, обусловленные малым содержанием ртути в этой лампе (2,5 мг), что требует специального ЭПРА (см. список в конце указанного Вами PDF-файла с описанием).
Alexvas вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения