Ледовая арена_1000 лк на льду
Добрый день, нужен совет/помощь.
Есть объект "Крытая ледовая арена" (тренировки/соревнования) Требование: 1000 лк на льду, скорее всего [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. (Таблица 8.5) Высота подвеса светильников 6 метров!:eek: по фермам. Вопросы:
Спасибо! |
Re: Ледовая арена_1000 лк на льду
Цитата:
|
Re: Ледовая арена_1000 лк на льду
Ну, 1000 лк на льду при телевизионной съемке это как то старое требование. Если будет съемка будут выше требования и требования к вертикальной освещенности. Надо понять что за арена и какие мероприятия будут проходить. Если там только тренировки по хоккею и свободное катание, то 500 лк им вполне хватит. Можете еще этот документ посмотреть. СП 31-112-2007 Физкультурно-спортивные залы. Часть 3. Крытые ледовые арены
|
Re: Ледовая арена_1000 лк на льду
Цитата:
Речи о телесъемке не было (это другая история) и по регламентам тоже ничего нет, есть требование по освещенности на полу (скорее всего взятые из СП). Есть сомнения в комфортности освещения в предлагаемом светотехническом решении (высота 6 м/ КСС-Д/20000лм ), хочется "аргументированно обосновать" и предложить лучше, либо подтвердить что это решение не противоречит актуальным нормативам. Из ВСН 1-73: "P- показатель ослеплённости должен быть менее 60" Р = ( S - 1) 1000 Покажите, как правильно считать S – коэффициент ослепленности, равный отношению пороговых разностей яркости при наличии и отсутствии слепящих источников в поле зрения. Т.е. откуда брать эти "пороговые разности яркости"? |
Re: Ледовая арена_1000 лк на льду
Цитата:
По теме - если требований никаких, то на UGR всем будет положительно положить. Так что и ламберты сойдут. По идее, можно посчитать UGR в ключевых точках поля. Особенно - для вратарей. Где-то видел про дискомфорт в хоккее - не помню, где. Но там не UGR был, а М. Они друг в друга как-то криво пересчитываются... |
Re: Ледовая арена_1000 лк на льду
СП 31-112-2007 Крытые ледовые арены:
"6.3.8. Для ограничения слепящего действия светильников при освещении зальных помещений показатель ослеплённости принимается не более 60" Это наш родной "М". Соответственно: UGR=16 х lg(M)-4.8 (lg - десятичный логарифм) |
Re: Ледовая арена_1000 лк на льду
Цитата:
|
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru