@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Помогите разобраться

Цитата:
Сообщение от Незарегистрированный Посмотреть сообщение
Здравствуйте! подскажите мождет кто сталкивался с такой проблемой... Недавно мы закупили светильники под лампу ДРИ400Вт. через две недели работы вся линия (20 светильников) вышла из строя - сгорел дроссель... как выяснилось позже дроссель был установлен с рабочим током 3,5А а лампа на 4,45... поставщик об этой особенносте ничего не говорил... теперь отказывается производить замену, в паспорте на светильник об этом тоже ничего не говориться.
Подскажите кто в этой ситуации неправ.
Заранее спасибо.
Если данная лампа (ДРИ400) присутствует в перечне рекомендованных источников света для данного светильника (т.е. есть прямое указание. что светильник такой-то предназначен именно для этой лампы) - то можно предъявлять производителю....
в случае, если в производственной программе есть светильники разные, под разные лампы, а вы купили модификацию не предназначенную для ДРИ - то вам можно только посочувствовать... либо ищите лампы металлогалогенные на ток 4,45А (они есть)
__________________
Потомственный светотехник!

Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет)