Цитата:
Сообщение от Greta
Ув. господа СНиП 23-05-95 регламентирует отношение Максимальной освещенности к Минимальной, а в ГОСТ 24940-96 только рекомендации к измерению Средней и Минимальной освещенности. У меня имеется помещение 18х96м с 56 светильниками. Меня интересует именно КАК ГРАМОТНО измерить максимальную освещенность? Вообще мне равномерность освещенности нужно посчитать.
|
А они установлены уже? Если да, то есть специальное устройство - едите туда и меряете. Если нет, то нужно рисовать в Релюксе или Диалюксе, выставлять четко коэф отражения стен и потолка и смотреть как будет распространяться свет. Думается, что это будет наиболее эффективный способ. Хотя есть и расчет в теории по светоотдаче ламп, приломлении через стекло и коэф отражения в самом светильнике.