![]() |
|
Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
Мастер
Регистрация: 25.03.2008
Сообщений: 108
Вес репутации: 70 ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 237 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Измеряете - среди измерений находите минимальное и максимальное значения! При моделировании, как уже упомянул Chuper, эти величины рассчитываются автоматически. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: 14.04.2008
Адрес: Челябинск
Сообщений: 4
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Вопрос-то вот в чем: ГОСТ четко написано как и в каких контрольных точках мерить (или где мерить не стОит) минимальную и среднюю освещенность, а как померить максимальную я должна придумать сама? Нет, я пройду и померю, только я даже определения "максимальной освещенности" нигде не нашла, хотя вот как раз определения средней и минимальной существуют.
Да, все уже развешено и работает, освещение в помещении только искусственное. Просто заказчиком предъявлены совершенно надуманные претензии как раз по равномерности, их вот и нужно разрулить, доказать, что по ГОСТ И СНИП мы абсолютно не противоречим, и уж тем более не противоречим тому, чего сразу просили. Последний раз редактировалось Greta; 14.04.2008 в 17:19. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 237 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Greta, попробуйте ГОСТ ИСО 8995-2002. Освещение рабочих систем внутри помещений
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Новичок
Регистрация: 14.04.2008
Адрес: Челябинск
Сообщений: 4
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Так и не нашла ничего по поводу измерения максимальной освещенности
Последний раз редактировалось Pierre; 14.04.2008 в 19:25. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 237 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Максимальное значение освещенности так и определяется - максимальным среди всех ваших измерений!
ПС: простите - удалил нечаянно ваше сообщение последнее ) У нынче модератором )) |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Новичок
Регистрация: 14.04.2008
Адрес: Челябинск
Сообщений: 4
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Ладно, а как яркость меряют? тут вот нашла требования по равномерности относительно яркости, только по DIN 5044 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Может и сам DIN 5044 у кого есть? согласна даже на немецком ![]() |
|
![]() |
![]() |