				 Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 
 
			
			Я вернусь к высказываниям пользователя ДИК
 Я категоричен, потому что знаю о чем говорю...
 
 Вы мне приводите в пример уважаемых производителей которые "пишут".
 
 кроме всего прочего они пишут на ЛЛ - HG-free.
 
 Давайте так:
 Разряд низкого давления критичен к температуре холодной точки.
 Все характеристики лампы даны для "Нормальной температуры (+20 +25)".
 
 Отклонение окружающей температуры вызывает:
 -спад светового потока
 -долгий выход лампы на режим
 -отклонение цветовой температуры
 -быстрый выход из строя лампы
 
 Срок службы - 70 000 ч.
 вспоминая рекламу "сынок это фантастика".
 Это из серии - сделали светодиод с 203 лм/Вт. Да, сделали, только в лабораторных условиях под надзором кучи спецов и специальных режимов питания.
 
 ВОт так же и Ваши 70000. И правильно пишут в листовках что при эксплуатации в неидеальных условиях около 24000 (при этом из строя выйдет 50% ламп).
 
 
 МГЛ (падение и т.д.).
 
 Может я идеалист? А вы ГОСТ на качество электроэнергии читали? А ПУЭ читали?
 
 Если читали то не тузьте мне мозг!
 
 Электроустановка должна обеспечивать напряжение питания для самого удаленного потребителя с отклонением не более 5%. Для ламп МГЛ рекомендуется не более 3%.
 
 А если проектировщики бакланы - драть проектировщиков!
 
				__________________Институт: МЭИ
 Кафедра: Светотехника и источники света
 Направление: Источники света и ПРА
 Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
 Руководитель: Елисеев Н.П.
 |