Цитата:
Сообщение от ZoloS9479
Евгений, а Вам действительно потери мощности нужны? Просто форум-то больше светотехнический (вот и Alexiy, скорее всего, поэтому привел формулу потерь напряжения), а вопрос ближе к электроснабжению...Но если да, то [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] доступный расчет, с известными Вам данными
|
Спасибо. Да, нужны именно потери мощности и именно активной, потеря напряжения считается по сопроматовской формуле и составляет около 39В, это я вроде уяснил. Получается, на конце должно быть 180В, т.е. лампы могут и не гореть, не хватит напряжения для розжига.
Действительно, мне нужен электротехнический расчет.
Можно прикинуть, конечно. Например, при напряжении U==220V ток лампы (самой первой) будет Iл=(P/cosF)/U=(250/0.85)/220=1.33А
Токи на следующих лампах надо считать с учетом потери напряжения на участках. Поскольку нагрузка равномерная, а в конце 39В, то отдельный участок будет 39/72=0,54В.
т.е. на следующей лампе будет 220-0,54 и т.д.
У меня получилось 1,5 кВт потери активной мощности.
Кстати, лампы ДРЛ по 200 Вт бывают?