Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#5 | |
Новичок
Регистрация: 21.03.2011
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Действительно, мне нужен электротехнический расчет. Можно прикинуть, конечно. Например, при напряжении U==220V ток лампы (самой первой) будет Iл=(P/cosF)/U=(250/0.85)/220=1.33А Токи на следующих лампах надо считать с учетом потери напряжения на участках. Поскольку нагрузка равномерная, а в конце 39В, то отдельный участок будет 39/72=0,54В. т.е. на следующей лампе будет 220-0,54 и т.д. У меня получилось 1,5 кВт потери активной мощности. Кстати, лампы ДРЛ по 200 Вт бывают? |
|
![]() |
![]() |