				 Ответ:  Освещение подвального помещения 
 
			
			А зачем пониженное напряжение в подвале?Если из-за низких потолков (до 2,5 м) в помещении с наличием опасности поражения электрическим током (токопроводящие полы, сырость, стеснённые условия), то в таком случае рекомендуется:
 - либо светильники и оборудование 2-го класса изоляции;
 - либо подключение светильников через разделительный (не обязательно понижающий) трансформатор;
 - либо подключение светильников через УЗО.
 
 При этом сами трансформаторы в вашем случае также должны быть защищены от влаги (например, ЯТП IP54 или трансформаторы ОСОВ), а ещё лучше вынесены за пределы этого помещения.
 
 Не уверен, что нужны именно ЯТП в вашем случае. Мы, например, их используем только для дополнительного переносного местного ремонтного освещения.
 |