А зачем пониженное напряжение в подвале?
Если из-за низких потолков (до 2,5 м) в помещении с наличием опасности поражения электрическим током (токопроводящие полы, сырость, стеснённые условия), то в таком случае рекомендуется: - либо светильники и оборудование 2-го класса изоляции; - либо подключение светильников через разделительный (не обязательно понижающий) трансформатор; - либо подключение светильников через УЗО. При этом сами трансформаторы в вашем случае также должны быть защищены от влаги (например, ЯТП IP54 или трансформаторы ОСОВ), а ещё лучше вынесены за пределы этого помещения. Не уверен, что нужны именно ЯТП в вашем случае. Мы, например, их используем только для дополнительного переносного местного ремонтного освещения. |
![]() |
![]() |