Ответ: Нужна консультация по освещенности, при наличии местного освещения
СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение
п.7.9 Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в системе комбинированного, должна составлять не менее 10% нормируемой для комбинированного освещения. При этом освещенность должна быть не менее 200 лк. Создавать освещенность от общего освещения в системе комбинированного более 1200 лк допускается только при наличии обоснований.
В помещениях без естественного света освещенность рабочей поверхности, создаваемую све-тильниками общего освещения в системе комбинированного, следует повышать на одну ступень.
|