Есть общее освещение в цеху, которое дает более 300 лк, как и должно быть. Вместе с тем есть местное освещения ЛЛ, которое полностью обеспечивает освещенность рабочего места.
Есть ли какие законные пути уменьшить общее освещение хотя бы до 200? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Ученик
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 11
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение
п.7.9 Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в системе комбинированного, должна составлять не менее 10% нормируемой для комбинированного освещения. При этом освещенность должна быть не менее 200 лк. Создавать освещенность от общего освещения в системе комбинированного более 1200 лк допускается только при наличии обоснований. В помещениях без естественного света освещенность рабочей поверхности, создаваемую све-тильниками общего освещения в системе комбинированного, следует повышать на одну ступень. |
![]() |
![]() |