				 Ответ:  помогите осветить лёд! 
 
			
			Я чуть побольше напишу угу?
 В свое время по моим расчетам, одним московским проектным институтом был разработан типовой проект на освещение ФОКов.
 В том числе там была хоккейная площадка.
 О которой как раз вы и написали (судя по размерам)
 
 Действительно на таких площадках нормируется Еср=750 лк (по евронормам).
 Если провести аналогию с нашими нормами Емин=500 лк - то на то и получится.
 
 Лучше считать на среднюю... Тогда Вам точки вдоль бортов не надо будет вытягивать... Практического смысла это не имеет, а доиметься можно...
 
 Действительно нормируется неравномерность. На льду это важно.
 Я бы рекомендовал обратить внимание на соотношение максимальной и минимальной освещенности - должно быть 2/1. Т.е. минимальная не меньше максимальной поделенной на 2 (диалюкс должен написать 0,5 или больше).
 
 Для льда, я бы не рекомендовал использовать светодиодку...
 Есть подозрение что получится плохо... Да и дорого шопипец...
 
 Считать в диале, или позвоните в ВНИСИ-Шредер =) Там есть умные люди, посчитают, подготовят отчеты и т.д.
 
 Прокатитесь по построенным объектам.
 
 Будут вопросы - пишите.
 
 PS светильники выше 8 метров (лучше по нормам уточнить) - ничего защищать не надо.
 
				__________________Институт: МЭИ
 Кафедра: Светотехника и источники света
 Направление: Источники света и ПРА
 Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
 Руководитель: Елисеев Н.П.
 
				 Последний раз редактировалось camii dobrii; 12.03.2012 в 10:50.
 |