Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от Андрей81  Хорошая тема - давно хотел спросить. 1) В Меге-Химки в супермаркете надо льдом висят колокольчики на балках с шагом порядка 6 метром.
 2) В светильниках регулярно дохнут лампы (или ПРА - фиг знает) - сам вижу постояннно то одна не работает, то другая...
 3) У светильников лампу не видно, так как стоит защитное стекло. это стекло посередине почти у всех светильников имеет коричневое пятно размером с половину этого стекла. Природа пятна - явно не заводское похоже на грязь больше.
 
 Вопрос -  из-за чего это пятно образовывается и не связано ли это например с холодными потоками идущими снизу?
 | 
	
 Пятно означает что светильник перегревается. 
Лампы дохнут по той же причине.
Причин перегрева может быть масса.
Основное - покупать надо нормальные светильники и совместимые с ними лампы... Казалось бы просто... Ан нет... Есть нюансы =)
С радиоактивной погорячились =))
Облучение - есть такой параметр =)) ИК облучение. Действительно лёд чутка плавится... Но это имеет место быть только на мощных ОУ. Там отдельно кондиционирование воздуха предусмотрено и постоянное охдаждение льда.