twkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Нужен совет по ЭПРА

energAnto прав. У нас такая ситуация возникала многие сотни раз. (сеть магазинов) Статистика, так сказать, налицо. Оговорюсь, что я говорю про интегрированные КЛЛ /их можно рассматривать как люм.лампу+ЭПРА/
Во всех случаях клиенты сознавались, что стоят выключатели с подсветкой /микролампы или светодиоды/. В нескольких случаях клиенты меняли провода местами для удаления этого эффекта.
В случае люм.лампы и отдельного ЭПРА играет еще значение расстояние между ними ! На ЭПРА конкретно указываются выводы с КОРОТКИМИ проводами.
Самый добрый правильно, ТОЛЬКО при наличии тока может загораться лампа. Добавлю от себя, что это может быть ток утечки через светодиод/лампу или ток наводки на проводники.