Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#7 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 528 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
energAnto прав. У нас такая ситуация возникала многие сотни раз. (сеть магазинов) Статистика, так сказать, налицо. Оговорюсь, что я говорю про интегрированные КЛЛ /их можно рассматривать как люм.лампу+ЭПРА/
Во всех случаях клиенты сознавались, что стоят выключатели с подсветкой /микролампы или светодиоды/. В нескольких случаях клиенты меняли провода местами для удаления этого эффекта. В случае люм.лампы и отдельного ЭПРА играет еще значение расстояние между ними ! На ЭПРА конкретно указываются выводы с КОРОТКИМИ проводами. Самый добрый правильно, ТОЛЬКО при наличии тока может загораться лампа. Добавлю от себя, что это может быть ток утечки через светодиод/лампу или ток наводки на проводники.
__________________
Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 14.11.2008 в 10:15. |
![]() |
![]() |