Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от Alenatol  расчет на ЛВПО 1*55, альтернатива предложенному расчету на ARS 4 
преимущества: освещенность больше и равномерней, потребление меньше
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]   видео замера освещенности и пульсации светильника | 
	
 Ага... КПД светильника 90% - верим верим...
И почему светильники квадратные в расчете? 
Но не суть... 40 светильников на 400 метров вполне хватит.
	Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от Gades  Ну, тут бабка надвое сказала... В огромном количестве офисных/торговых центров в таких помещениях стоят потолки армстронг. И (о ужас!) постоянно вижу там 4х18. Круглые даунлайты тоже попадаются, но квадратики вижу чаще!     
PS. По первой прикидке по площади на 300 лк у меня 68 светильников получилось ))) Понятно, что так как это не единый зал, то можно умножить на 1,5 (запас на неудобство в виде наличия стен) - получается, 102 светильника... ))) | 
	
 Бывает... Но я считаю что это не правильно ).
Не 300 а 200 ))). И на какую площадь считал? Ну и на 1,5 это суровато... 1,2 в самый раз.