Bomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant future
По умолчанию Re: Как правильно учитывать Естественный свет

Цитата:
Сообщение от abc123 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Есть вопрос. Как учитывать влияние естественной освещенности при замеров освещенности от светильника.

Условна естественный фон 30 лк, при горящем светильнике на том же месте 150 лк. Верно, будет просто вычесть показания или нет?

Где почитать можно? никак найти не могу....
Заранее спасибо!
Самый верный способ - следовать стандартам.

ГОСТ Р 54944-2012 МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ:
6.1.1. Измерение освещенности при рабочем и аварийном освещении, а также вертикальной освещенности на окнах при засветке помещений наружным освещением следует проводить в темное время суток, когда отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1, измерение освещенности при эвакуационном освещении - когда значение естественной освещенности не превышает 0,1 лк.

UPD
Правда пункт выше - не для одного светильника, а для всей осветительной установки помещения.
В Вашем случае я подозреваю Вы пытаетесь измерять характеристики именно светильника. В таком случае внешних засветок быть не должно вообще, а комната в которой выполняете измерения должна иметь черное покрытие всех поверхностей помещения.
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente

Последний раз редактировалось Bomzh; 02.07.2015 в 17:16. Причина: UPD
Bomzh вне форума   Ответить с цитированием