Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 647 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
ГОСТ Р 54944-2012 МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ: 6.1.1. Измерение освещенности при рабочем и аварийном освещении, а также вертикальной освещенности на окнах при засветке помещений наружным освещением следует проводить в темное время суток, когда отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1, измерение освещенности при эвакуационном освещении - когда значение естественной освещенности не превышает 0,1 лк. UPD Правда пункт выше - не для одного светильника, а для всей осветительной установки помещения. В Вашем случае я подозреваю Вы пытаетесь измерять характеристики именно светильника. В таком случае внешних засветок быть не должно вообще, а комната в которой выполняете измерения должна иметь черное покрытие всех поверхностей помещения.
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente Последний раз редактировалось Bomzh; 02.07.2015 в 17:16. Причина: UPD |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Мастер
Регистрация: 17.07.2013
Сообщений: 99
Вес репутации: 189 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |