| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  02.07.2015, 14:25 | #1 | 
| Мастер Регистрация: 17.07.2013 
					Сообщений: 99
				Вес репутации: 189            |  Как правильно учитывать Естественный свет 
			
			Всем привет! Есть вопрос. Как учитывать влияние естественной освещенности при замеров освещенности от светильника. Условна естественный фон 30 лк, при горящем светильнике на том же месте 150 лк. Верно, будет просто вычесть показания или нет? Где почитать можно? никак найти не могу.... Заранее спасибо! | 
|   |   | 
|  02.07.2015, 14:35 | #2 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Как правильно учитывать Естественный свет Цитата: 
 
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  02.07.2015, 15:54 | #3 | 
| Мастер Регистрация: 17.07.2013 
					Сообщений: 99
				Вес репутации: 189            |  Re: Как правильно учитывать Естественный свет | 
|   |   | 
|  02.07.2015, 16:06 | #4 | 
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Как правильно учитывать Естественный свет 
			
			В учебнике физики. Световые потоки (как и потоки жидкости, электричества и т.д.) - величины аддитивные. Физические законы, математически, для всех этих вещей идентичны.
		 
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   | 
|  02.07.2015, 17:13 | #5 | |
| Оракул Регистрация: 24.01.2008 Адрес: Харьков 
					Сообщений: 684
				Вес репутации: 647            |  Re: Как правильно учитывать Естественный свет Цитата: 
 ГОСТ Р 54944-2012 МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ: 6.1.1. Измерение освещенности при рабочем и аварийном освещении, а также вертикальной освещенности на окнах при засветке помещений наружным освещением следует проводить в темное время суток, когда отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1, измерение освещенности при эвакуационном освещении - когда значение естественной освещенности не превышает 0,1 лк. UPD Правда пункт выше - не для одного светильника, а для всей осветительной установки помещения. В Вашем случае я подозреваю Вы пытаетесь измерять характеристики именно светильника. В таком случае внешних засветок быть не должно вообще, а комната в которой выполняете измерения должна иметь черное покрытие всех поверхностей помещения. 
				__________________ Feci quod potui, faciant meliora potente Последний раз редактировалось Bomzh; 02.07.2015 в 17:16. Причина: UPD | |
|   |   | 
|  02.07.2015, 17:46 | #6 | |
| Мастер Регистрация: 17.07.2013 
					Сообщений: 99
				Вес репутации: 189            |  Re: Как правильно учитывать Естественный свет Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  06.07.2015, 15:27 | #7 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Re: Как правильно учитывать Естественный свет Цитата: 
 Для горизонтальной освещённости можно условно считать естественную составляющую на данной точке поверхности в ограниченный промежуток времени величиной постоянной при отсутствии существенного экранирования и отражения света. А вертикальная освещённость будет сильно зависеть от направления датчика. Спиной к окну не сильно-то естественную освещённость намеряешь. | |
|   |   |