Возник вопрос по поводу установки указателей выход в Багажном отделение.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Guest
Сообщений: n/a
|
![]()
В зависимости от размера багажного отделения определяется система аварийного освещения для всего помещения или здания. В простом варианте это:
1. Освещение маршрутов эвакуации. Можно адействовть часть светильников рабочего освещения с установкой в них Блоков аварийного питания для люминесцентной лампы. 2. Если помещения большие и сложной конфигурации, то необходимо установить автономные светильники аварийного освещения с указателями направлений эвакуации. 3. Над всеми выходами из помещений установить автономные аварийные светильники с указателем "Выход". Время работы таких светильников в автономном аварийном режиме должно быть от 1ч. до 3-х часов, в зависимости от конструкции здания и количества людей, находящихся в нём. |
![]() |
![]() |
#3 | |
Мастер
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 73 ![]() |
![]() Цитата:
На основание какого документа это? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Guest
Сообщений: n/a
|
![]()
1. На основании ГОСТ Р 50571.29-2009
2.На основании СНиП 23-05-95 (актуализируется в СНиП 23-05-2010), который обязателен для проектирования, чтобы выполнялись требования Технического регламента "О Безопасности зданий и сооружений" №384-ФЗ. 3. На основании требований Технического регламента "О Требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ. |
![]() |