				Вес репутации: 0  |  Вышло из строя 10 дросселей 
			
			Вот такой вот случай. Светильники Световые Техи, с неитегрированными 2хКЛЛ 18Вт, лампы Philips. В 10-ти светильниках перестало гореть по 1й лампе (примерно год работы). Начали разбираться - оказывается лампы норм, а накрылись дросселя. Марка ЭмПРА Laytron, 18W, made in Spain написано, причем именно по 1-му дросселю в светильнике из 2-х. В чем может быть причина, чему там, блин ломаться?! К сожалению не знаю, одновременно ли они перегорели, но точно в достаточно короткий промежуток времени.
		 | 
|   |   | 
|  09.07.2009, 10:28 | #2 | 
| Оракул Регистрация: 17.06.2009 
					Сообщений: 619
				Вес репутации: 728            |  Ответ:  Вышло из строя 10 дросселей 
			
			Хм, если лампы, вынутые из светильника, нормально работают, и если Вы проверили все контакты, провода и подключение, и если в той же сети нормально работают светильники других типов - то дело и правда в дросселях. Но все ж таки попробуйте подключить светильник к другой сети, проверить. И попробуйте позвонить в Световые, выставить претензию. Интересно, что они скажут. | 
|   |   | 
|  09.07.2009, 12:18 | #3 | 
| Знаток Регистрация: 25.04.2008 
					Сообщений: 34
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Вышло из строя 10 дросселей 
			
			Лампы рабочие. Все контакты проверили, соединяя попарно каждую лампу с каждым дросселем, однозначно дросселя. Хотелось бы узнать, может быть это связано с каким то броском напряжения или другой нештатной ситуацией с электросетью? Все таки 10 шт! И, что интересно, только по одному из 2-х в каждом светильнике
		 | 
|   |   | 
|  10.07.2009, 00:53 | #4 | |
| ********??? ********??? Регистрация: 22.01.2009 Адрес: Россия 
					Сообщений: 881
				Вес репутации: 421            |  Ответ:  Вышло из строя 10 дросселей Цитата: 
   | |
|   |   | 
|  10.07.2009, 15:29 | #5 | 
| Гений Регистрация: 09.11.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 823
				Вес репутации: 238            |  Ответ:  Вышло из строя 10 дросселей 
			
			Laytron!!! Недорогие ПРА, которые выходят из строя спустя год работы... Дроссели? Ого-го, как это дроссель то из строя выходит??? И в самом деле намотке в нем что ли порваться)))  Вот дивно! У меня предчувствие, что скоро выйдут из строя все...
		 | 
|   |   | 
|  11.07.2009, 14:39 | #6 | 
| Знаток Регистрация: 25.04.2008 
					Сообщений: 34
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Вышло из строя 10 дросселей 
			
			Возникло еще такое предположение. Есть большая вероятность, что в здании велись сварочные работы (реконструкция лифтов), и подключали сварку, как у нас это часто бывает в общую  сеть.  Один знакомый электрик высказал предположение, что именно от сварочного аппарата могут идти наводки, губительные для дросселей. ЗЫ.: Дросселя благополучно поменяли и усе работает - лампа ни одна не перегорела! | 
|   |   |