| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | 
|  16.11.2011, 19:06 | #1 | 
| Guest 
					Сообщений: n/a
				 |  Освещение котельной 
			
			Необходимо выполнить освещение топочных в офисном здании 1. Не могу найти котегорию смеси (газ бытовой) для последующего выбора СП. 2. До модернизации в топочных стояли светильники НСП-11 (их описание: Для общего освещения промышленных, складских помещений, пожароопасных зон класса П-1 и П-11) Меня смущает то что они не являются взрывобезопасными, насколько "законно" их применение. 3. Необходимо ли в коридоре в который выходят топочные устанавливать взрывобезопасные светильники? Заранее спасибо | 
|   | 
|  17.11.2011, 09:47 | #2 | ||
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Освещение котельной 
			
			1.  Цитата: 
 Цитата: 
 3. см. ПУЭ Таблица 7.3.9 Класс зоны помещения, смежного со взрывоопасной зоной другого помещения Возможно, понадобится дополнительный тамбур между топочной и коридором... Последний раз редактировалось Alexiy; 17.11.2011 в 09:50. | ||
|   |   |