| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  01.12.2011, 14:12 | #1 | 
| Ученик Регистрация: 23.05.2011 
					Сообщений: 19
				Вес репутации: 0  |  Освещение лестницы 
			
			Требуются ли отдельные щиты для освещения лестницы (рабочее, аварийное освещение). Или Электроснабжение светильников ЛК можно производить с этажных щитов рабочего (аварийного) освещения отдельной группой, "посадив" на отдельный автомат. Здание производственно - административное, 3-х этажное.  Требование по отдельным щитам для лестниц нашла только для жилых зданий. Заранее спасибо | 
|   |   | 
|  02.12.2011, 09:36 | #2 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Освещение лестницы 
			
			Отдельные щитки чисто для освещения лестниц не требуются. Для жилых зданий лестницы - это общедомовая нагрузка и нелогично запитывать её от квартирных этажных щитков, т.к. квартирные щитки являются собственностью владельцев соответствующих приватизированных квартир. С освещением лестниц связаны другие проблемы. 1. лестничные клетки - путь эвакуации и отсюда ряд требований к освещению и проводке 2. лестницы и коридоры с естественным освещением должны иметь дистанционное или автоматическое управление | 
|   |   |