Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Guest
Сообщений: n/a
|
![]()
Нужно ли в складах с стелажами (h=6м., проходы между стелажами - 2,05м.), размещать светильники в проходах, или сделать общее равномерное освещение, высота потолка - 10м. светильники ГСП-17В-(ДРИ-250Вт)?
Склад алюминиевых конструкций S=5125м.кв. |
![]() |
![]() |
#2 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
придется делать освещение над проходами, потому как стеллажи здорово сжирают освещенность.
Мощность можно и 400. (вам все равно 100-150 лк. получать надо)
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Мастер
Регистрация: 25.03.2008
Сообщений: 108
Вес репутации: 71 ![]() |
![]()
Да на складе самый простой растр повесить 4х18W, накладной или встроенный, рублей по 500! И все! Я когда к себе на склад езжу, там как раз кроме общей подсветки, есть отдельный высвет прохода, потому как когда товар принимают, делают это в проходе, артикула там переписывают и т.д. А потом уже или погрузчиком или ручками по лестнице затаскивают на полки артикулами наружу!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Мастер
Регистрация: 21.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 90
Вес репутации: 73 ![]() |
![]()
Попробую дать совет, а вы уж сами решайте...
Делал я нечто подобное, и делал несколько вариантов на разных светильниках, в том числе и на "колокольчиках". Также делали ТЭО для разных вариантов, так вот, лучшим оказался вариант на светильниках с люм. лампами типа 2х58 с симметричным отражателем. высота установки 6 м, крепилось все на лотках. (если будет интересно, могу выслать расчеты на мыло. Опишу ряд преймуществ: 1) можно организовать гибкое включение всей ОУ; + дежурное освещение; 2) экономическая сторона (быстрый срок окупаемости, да и лампы дешевле); 3) быстрота включения (по сравнению с МГЛ). Для склада также важно IP хотя бы 23 (зависит от категории помещения), вдруг нагрянут с проверкой пожарники... Так что не советую ставить обычный растр 4х18... |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Проблемы связанные с хранением и утилизацией ламп. Устанавливаются на доп. конструкции которые надо прокладывать, и эти конструкции должны быть достаточно крепкими т.к. светильник имеет приличный вес и их будет реально много! Не получится использовать всю высоту помещения. Частое обслуживание светильников (опять таки из-за низкой высоты). Низкое IP. Хочется добавить к плюсам: Более энергоэффективно (т.к. высота ниже) Более равномерно Большая вертикальная освещенность (нужно для различения маркировки)
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Мастер
Регистрация: 21.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 90
Вес репутации: 73 ![]() |
![]() Цитата:
4) Что значит - "Частое обслуживание светильников (опять таки из-за низкой высоты)", поясните пожалуйста? Т.е. на большой высоте светильники обслуживаются реже? Бред! 5) IP23 - было приведено для примера (св-ки дешевле и помещение позволяло), а так есть такие же с IP65! Ещё раз повторю - все зависит от категории помещения!!! Читайте мои тексты внимательнее, а еще лучше прочтите ПУЭ! Конечно все зависит от самого склада, нужно смотреть как он будет обслуживаться, какие работы будут проводиться, как часто и т.д. все это должны описать в ТЗ, только тогда можно будет говорить о том какой свет подойдет и мои рекомендации не панацея! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Новичок
Регистрация: 07.07.2008
Адрес: Львов
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
можна будет получить ваш расчет 2х58 на email
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
1) Лотки или подвесы - не важно - все равно лишние монтажные силы, время и т.д. 2) С каким шагом стоят светильники? Нагрузку на погонный метр могу узнать? 3) Зачем использовать всю высоту? А зачем строить 10м а использовать 6? Ты уверен что через 1-2 года там не заменят стеллажи? В большой вертикалке очень большой плюс ЛЛ светильников. 4) Частое обслуживание это значит что чем ниже высота тем больше пыли оседает на светильниках, тем чаще их надо чистить. 5) С высоким IP ЛЛ светильники стоят дорого а светят фигово. _ Использовать ЛЛ можно ТОЛЬКО! в отапливаемых складах!!!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Новичок
Регистрация: 07.07.2008
Адрес: Львов
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
нужно ли для склада аварийное освещение?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
да... (сообщение слишком короткое)
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Новичок
Регистрация: 07.07.2008
Адрес: Львов
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
я хотел спросить можно ли подключать светильники ГСП-17В к сети аварийного освещения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Новичок
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 1
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Новичок
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 1
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
добрый день!
скажите пожайлуста, есть ли документ по освещенности, который регламентирует обязательное проведение измерения освещенности на складе, если есть, то подскажите! Необходимость решения вопроса возникла в связи с проведениями внешних аудитов! Склад: стеллажи высотой 7м, S склада = 1200кв Благодарю! |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Есть документ который регламентирует необходимый уровень освещенности на складе - это СНИП в свою очередь санитарные службы пользуются своей документацией списанной с этого снипа. Если ваш склад в москве то вам необходим МГСН (ТСН) Ознакомится с этими документами можете здесь:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 237 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Вот еще,[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
|
![]() |
![]() |